Vloerverwarming verdeler defect?

Ik woon net in een ander huis en heb de cv ketel laten vervangen door een warmte pomp. Er zitten twee (verschillende) vloerverwarmings verdelers in huis, de ene werkt correct de andere doet het niet. Op de foto is de aanvoer linksboven, deze wordt warm tot aan het rode huis. Ik heb de thermostaatknop verwijderd om ervoor te zorgen dat hij open staat. De temperatuur blijft op 20 graden staan onafhankelijk in welke stand ik de pomp laat draaien. Alleen als ik de pomp helemaal uitzet wordt de retourleiding warm maar niet de leidingen van de vloerverwarming. Alle knoppen en retourleidingen staan helemaal open. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?



IMG_7283.jpeg
 
Een mengverdeler voedden met een te lage temperatuur en een te lage stroming.
Dit ding is gemaakt om vanaf ca 60 graden te werken en dan intern terug te mengen tot werktemperatuur.

Nu kom je aan met werktemperatuur en meng je nog meer koud water uit de vloer bij, dan blijft er weinig over.

Bij een warmtepomp heb je veel meer water nodig over de set en dus dikkere aanvoerleidingen met een hogere stroming.
 
Dank voor je snelle reactie. Daar was ik al bang voor. Ik heb al een open verdeler zonder pomp besteld, hopelijk levert die voldoende door de pomp van de warmtepomp zelf. Mocht dat nog niet voldoende zijn dan kan ik er altijd nog een pomp tussen zetten.
 