Goedeavond.
Ketel: Remeha Tzerra 39C Plus
Verdeler: Therminon 5000
Probleem: aanvoer wordt warm, retour blijft na 48 uur zo goed als koud. Evenals de tegelvloer.
Pomp draait gewoon maar ik heb het idee dat er te weinig liters/minuut door stromen.
Bij 1 van de 6 groepen open voelt de vloer op die groep wel warm aan.
Alle radiatoren zijn regelmatig eerder getest door allen open/dicht of een enkele open/dicht te zetten.
Van af de ketel lopen 22 mm leidingen naar de radiatoren.
De hoofdleiding takt af in een 15 mm leiding naar de aanvoer van de verdeler.
De retour naar de ketel van af de verdeler is ook 15mm.
De verdeler heeft 6 groepen en dient als hoofdverwarming voor 65-70m2.
Vloerverwarmingsbuizen zijn elk 16mm.
Wie zou mij kunnen vertellen waar het probleem ligt?
Groetjes