Ik weet of iemand dit vloerverwarming blok nog kent en weet of die wel goed aangesloten zit?
Probleem is dat de meest rechtse retour koud blijft. Ik heb de slangen los gehad van die groep en als ik bij de aanvoer blaas komt er water uit de retour. Voetventielen heb ik ook gechekt die zitten niet vast of iets. Pomp is paar jaar geleden vervangen voor een slag grotere en toen werkte alles nog (of misschien was het me niet opgevallen dat 1 leiding koud is).
Er zitten 2 automatische ontluchters bij de vloerverwarming dus aan luchtbellen zal het niet liggen.
Ik heb ook andere groep dicht gehad en pomp op stand 2 gezet en retour werd weer niet warm. Achterste gedeelte van de blok(waar de thermostaatkraan zit) voelt koud aan. Voorste gedeelte wordt wel goed warm (60graden makkelijk).
Weet iemand wat het probleem kan zijn.

Probleem is dat de meest rechtse retour koud blijft. Ik heb de slangen los gehad van die groep en als ik bij de aanvoer blaas komt er water uit de retour. Voetventielen heb ik ook gechekt die zitten niet vast of iets. Pomp is paar jaar geleden vervangen voor een slag grotere en toen werkte alles nog (of misschien was het me niet opgevallen dat 1 leiding koud is).
Er zitten 2 automatische ontluchters bij de vloerverwarming dus aan luchtbellen zal het niet liggen.
Ik heb ook andere groep dicht gehad en pomp op stand 2 gezet en retour werd weer niet warm. Achterste gedeelte van de blok(waar de thermostaatkraan zit) voelt koud aan. Voorste gedeelte wordt wel goed warm (60graden makkelijk).
Weet iemand wat het probleem kan zijn.