Vloerverwarming blijft koud, bij stoppen pomp retour warm

mvanwanrooij

  • #1
Goedemiddag!

korte vraag / aanvulling van een vorige vraag.
Mijn vloerverwarming, zoals hieronder afgebeeld word niet echt goed warm.

Aanvoer vanuit ketel 50 graden. aankomst bij verdeler ook 50 graden.
thermostaat = werkend, pin beweegt.

als ik hem 2 dagen volledig op 50 graden laat staan met continue warmtevraag vanuit de thermostaat in de woonkamer. komt de aanvoer nog steeds niet verder dan 25 - 27 graden, en de retour 21-22 graden. Bypass is niet nodig want in de woonkamer is nog 1 normale radiator die constant open staat met vloerverwarming. Aanvoer is volledig HEET tot de thermostaat en daar net onder ook, alleen het VV blok word niet warm.

MAAARRRR..

Als ik de wilo pomp uit het stopcontact haal, word de retourleiding en thermometer die daar op zit wel gewoon 45 graden. (ik snap dat dat komt omdat het water dan niet de vloerverwarming in gaat, maar rechtstreeks de retourleiding in), daarbij komt dus mijn vraag. Hoe kan het dat als ik de wilo pomp aanzet, ik hem 2 volle dagen op warmtevraag zet (lees 30 graden in woonkamer), de aanvoerleiding nog steeds altijd maar op 25 graden komt in de verdeler. ( de pomp hoor ik draaien maar heb ik er nog nooit vanaf gehaald).

volgende specs;
Ketel; Intergas Hreco (2023)
VV verdeler: Slim (2023)

Wie o Wie heeft de oplossing

WhatsApp Image 2024-01-18 at 07.42.42.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Omdat de gemengde temperatuur 25 graden is.
Dus het koude retourwater gemengt met warm aanvoer is 25 graden.
Mogelijk is 50 graden aanvoer te laag voor de mengverdeler.
Blijft de ketel wel aan? Kan zijn dat de ketel staads in regelstop valt door:
Maximaal temperatuurbegrenzing te laag.
Afgifte te klein.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
te weinig primaire flow naar de vloerset, icm met een te lage aanvoertemperatuur
is de vvw het enigste wat aanstaat bij warmtevraag? hoe is de retourtemperatuur bij de ketel
 

mvanwanrooij

  • #4
Marcn.88 schreef:
te weinig primaire flow naar de vloerset, icm met een te lage aanvoertemperatuur
is de vvw het enigste wat aanstaat bij warmtevraag? hoe is de retourtemperatuur bij de ketel
vloerverwarming zit inderdaad helemaal achteraan het circuit. in princiepe staan de radiatoren boven ook open als ik warmtevraag doe.. retourtemperatuur bij ketel moet ik even checken hoe ik dat vind
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu