Vloerverwarming retour blijft koud

Ronny

Specialist Verwarming
  • #21
Dus de groep die het eerst wel deed doet het nu niet goed en andersom?
Als dat zo is dan gewoon alle koppelingen uit elkaar halen en er echt letterlijk doorheen kijken
en bij twijfel vervangen.
 

Mitkoni

  • #22
Nee de groep die links zat werkt nu ook aan de rechter kant. Groep die rechts zat zit nu links en retour wordt weer niet warm. Je zou bijna denken dat er een knik in de slang zit maar omdat ik gisteren alles gespoeld had zag ik dat de leiding niet verstopt zit of geknikt is...
 

Mitkoni

  • #23
Dit is wat ik ontdenkt heb onder de vloer. Kan dat de oorzaak zijn dat ik geen goeie doorstroming heb?

3E5A8A32-D053-4B85-B190-D5582E96332E.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #24
Ik kan het niet garanderen, maar voor de zekerheid zou ik hier een rechte koppeling tussen plaatsen.
Mogelijk dat hier toch vuil in gekomen, zeker omdat dit waarschijnlijk de laagste plek is in de kring.
 