Vloerverwarming met Warmtepomp

Theees

  • #21
Dank jullie wel voor de input. De bypass dichter bij de vloerverwarming zat ik al al aan te denken. Alles opzetten zoals Bernhard laat zien, gaat niet lukken. Het is een bestaand systeem en dus lastig om leidingen in de vloer aan te gaan passen. Ik ga wel kijken of ik het systeem kan aansluiten met een parallel buffer, maar ben bang dat de buffer in serie blijft zitten ivm leidingen en ruimte. Zal de buffer in serie echt zo’n verschil maken tov parallel?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #22
wat bernhard tekent is een principe schema, hoe je je buffervat er tussen zet is per situatie verschillend
 

Bernhard

  • #23
Als je de bypass dicht zet kan je zien of de flow in de Vw. hoger wordt.
Met mijn schema heb je 2 zgn. hydraulisch gescheiden systemen.
De VW heeft nu een eigen pomp en de flow over de Vw. zal beduidend hoger worden.
Waarom heb je een buffervat nodig?
 

ADDave

  • #24
Systeeminhoud
 

Theees

  • #25
Goedemorgen,

De bypass heb ik tot zijn max gezet, 500 mbar. Dit resulteerd idd tot iets hogere flow over mijn vloerverwarming, maar de pomp van de binnenunit gaat ook langzamer lopen.
Zal binnenkort, meer gaan testen en kijken wat verder af te stellen is.
Tips om naar te kijken zijn altijd welkom.
Het buffervat is idd voor meer systeem volume en voor ontdooi cyclus.
 

Bernhard

  • #26
Beter is het om de installatie volgens mijn schema aan te passen.
 

Theees

  • #27
Hallo Berhard,

dat is zeker wat ik in gedachten heb, maar nu staat mijn buffervat in serie. Ben benieuwd wat ik moet doen om die in parallel te zetten, want een T-stuk er boven en onder op zal niet voldoende zijn, denk ik. Ook moet ik even uitzoeken wat voor pomp in er extra bij moet zetten.
 

ADDave

  • #28
Ik denk dat het verstandig is om eerst de gedachte achter het ontwerp te achterhalen. Waarom is het op deze manier gemaakt?
 

Theees

  • #29
@ADDave

De gedachte was om de cv te vervangen voor een WP en dus zou de mengverdeler niet meer nodig zijn. Maar nu lijkt het dat mijn vloerverwarming veel tegendruk genereert en daar probeer ik een oplossing voor te zoeken.
 

JeffreyD94

  • #30
Ik mag aannemen dat je vloerverwarming volledig open staat?
Dan is een bypass overbodig, ik zou die er gelijk tussenuit slopen!
1-2 liter per minuut per groep vind ik nog niet zo vreemd…
Dat zou betekent 60l/m x 7 = 420 l/m
ik vind veel belangrijker of de woning ook op temperatuur komt en je warmtepomp dit fijn vind. (Minimale benodigde flow)

Ook kun je eventueel de ventielen controleren of deze niet vervuild zijn, ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet het systeem hebben gespoeld voor aanvang?

Misschien kun je de pompstand van de warmtepomp nog verhogen, dan zou ik dit zeker doen als er geen geluidsklachten zijn.

Betreft de JAGA convectoren kan je opzoeken hoeveel vermogen deze afgeven bij een bepaalde aanvoer en retourtemp.
Vervolgens kan je uitrekenen hoeveel liter deze per uur nodig hebben en deze aan de hand van hun grafiek zodoende inregelen of aan de hand van temperatuurtangen waarmee je de aanvoer en retour meet.

Een buffervat icm vloerverwarming is vaak overbodig, de betonnenvloer massa werkt namelijk als buffer voor je warmte.
Maar de meeste kiezen safe en plaatsen standaard een buffervat.
 

JeffreyD94

  • #31
Mijn tekst iets aangepast, tekst hierboven kan verwijderd worden!

Ik mag aannemen dat je vloerverwarming volledig open staat?
Dan is een bypass overbodig, ik zou die er gelijk tussenuit slopen!
1-2 liter per minuut per groep vind ik nog niet zo vreemd… belangrijker is dat deze juist ingesteld staan volgens lengte slangen.
Dat zou betekent 60l/m x 7 = 420 l/m
ik vind veel belangrijker of de woning ook op temperatuur komt en je warmtepomp dit fijn vind.
Minimaal benodigde flow gegarandeerd + geen te grote delta T

Welke leidingdiameter zijn je hoofdleidingen?
Vaak is het beste deze met 28mm cv buis/koper aan te sluiten of 32mm meerlagenbuis voor minimale weerstand.

Hebben ze het expansievat in de retour geplaatst en is de voordruk juist? (0,5 bar onder statische druk)
Ook kun je eventueel de ventielen controleren of deze niet vervuild zijn, ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet het systeem hebben gespoeld voor aanvang? Ook eventueel de magneetfilter en vuilfilter in de binnenunit of buitenunit spoelen/reinigen.
Ik heb meegemaakt dat een klein beetje vervuiling al snel 5 liter / minuut ervan af snoept.

Misschien kun je de pompstand van de warmtepomp nog verhogen, dan zou ik dit zeker doen als er geen geluidsklachten zijn.

Betreft de JAGA convectoren kan je opzoeken hoeveel vermogen deze afgeven bij een bepaalde aanvoer en retourtemp.
Vervolgens kan je uitrekenen hoeveel liter deze per uur nodig hebben en deze aan de hand van hun grafiek zodoende inregelen of aan de hand van temperatuurtangen waarmee je de aanvoer en retour meet.

Een buffervat icm vloerverwarming is vaak overbodig, de betonnenvloer massa werkt namelijk als buffer voor je warmte.
Maar de meeste kiezen safe en plaatsen standaard een buffervat.
Voordeel hiervan is wel dat je deze eventueel parallel kunt aansluiten met een extra pomp. Hier gaat dan wel wat efficiëntie verloren.

1B36C681-02F5-4688-B9B1-47FFB773DA35.jpeg
 
Laatst bewerkt:

Theees

  • #32
@JeffreyD94

Hallo Jeffrey,

Dank voor je info en uitleg.
Mijn woning is van 2009 en heeft als hoofdleiding meerlagenbuis van 20 mm en deze liggen in de muur. De afstand van de zolder naar beneden zal zo’n 6 a 7 meter zijn.
Het expansie vat zit tussen het buffervat en de binnen unit.

Het schema zoals jij op het plaatje laat zien kan wellicht een oplossing kunnen zijn.

De pompstand verhogen heeft weinig zin, want door de tegendruk zit hij al bijna op zijn minimum flow van 0.6m3/h.

De jaga radiatoren gaan lawaai geven als ik ze enigzins ga knijpen, dus dat moet ik verder gaan uitzoeken. Voor nu heb ik alles dicht staan om te kijken of ik mijn vloerverwarming voldoende werkende kan krijgen.
 

Theees

  • #33
Zet er maar een slotje op. Het blijft een lastig onderwerp. Heb een installateur ingeschakeld met veel ervaring, maar of ze het volledig snappen weet ik niet. Ik heb in iedergeval veel geleerd en kan erg goed met hun meepraten en idee-en bespreken.

Succes iedereen en bedankt voor de info!!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu