Mijn tekst iets aangepast, tekst hierboven kan verwijderd worden!
Ik mag aannemen dat je vloerverwarming volledig open staat?
Dan is een bypass overbodig, ik zou die er gelijk tussenuit slopen!
1-2 liter per minuut per groep vind ik nog niet zo vreemd… belangrijker is dat deze juist ingesteld staan volgens lengte slangen.
Dat zou betekent 60l/m x 7 = 420 l/m
ik vind veel belangrijker of de woning ook op temperatuur komt en je warmtepomp dit fijn vind.
Minimaal benodigde flow gegarandeerd + geen te grote delta T
Welke leidingdiameter zijn je hoofdleidingen?
Vaak is het beste deze met 28mm cv buis/koper aan te sluiten of 32mm meerlagenbuis voor minimale weerstand.
Hebben ze het expansievat in de retour geplaatst en is de voordruk juist? (0,5 bar onder statische druk)
Ook kun je eventueel de ventielen controleren of deze niet vervuild zijn, ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet het systeem hebben gespoeld voor aanvang? Ook eventueel de magneetfilter en vuilfilter in de binnenunit of buitenunit spoelen/reinigen.
Ik heb meegemaakt dat een klein beetje vervuiling al snel 5 liter / minuut ervan af snoept.
Misschien kun je de pompstand van de warmtepomp nog verhogen, dan zou ik dit zeker doen als er geen geluidsklachten zijn.
Betreft de JAGA convectoren kan je opzoeken hoeveel vermogen deze afgeven bij een bepaalde aanvoer en retourtemp.
Vervolgens kan je uitrekenen hoeveel liter deze per uur nodig hebben en deze aan de hand van hun grafiek zodoende inregelen of aan de hand van temperatuurtangen waarmee je de aanvoer en retour meet.
Een buffervat icm vloerverwarming is vaak overbodig, de betonnenvloer massa werkt namelijk als buffer voor je warmte.
Maar de meeste kiezen safe en plaatsen standaard een buffervat.
Voordeel hiervan is wel dat je deze eventueel parallel kunt aansluiten met een extra pomp. Hier gaat dan wel wat efficiëntie verloren.