Afronding (wat mij betreft).
Intussen heb ik nog met hoge druk de leiding tussen de ketel en de vloerverwarming verdeler laten schoonspuiten. Dat hielp nog niet voldoende, daarom nog een volgend alternatief.
We denken dat het systeem in onbalans is gekomen door de vervanging van een aantal leidingen. Het lijkt er op of een aantal nieuwe leidingen veel minder weerstand opleveren, en dat daardoor een soort kortsluitcircuit ontstaat. Hierdoor wordt het retourwater te snel in temperatuur verhoogd, en gaat de ketel moduleren.
De tijdelijke oplossing is nu dat een aantal radiatoren geknepen zijn; daardoor is weerstand in de kortsluiting gebouwd. Het blijkt nu dat de vloerverwarming idd warmer wordt, en het gasverbruik daalt.
De uiteindelijke oplossing is dat ik vlakbij de ketel (waar de strengen splitsen) een paar kogelkranen ga plaatsen waarmee ik, los van de radiatoren, de doorstroming kan sturen.
Hopelijk is daarmee dit euvel verklaard en opgelost!
Dank voor jullie bijdragen en adviezen.