Vloerverwarming inregelen

LeonN

  • #61
@Piet: hoe warm is het water bij jou op het punt dat het de vv ingaat (dus op het punt waar vv-water en nieuwe aanvoer gemengd zijn?
 

Piet48

  • #62
De hoogste temperatuur die ik gezien heb is 30 graden.
Op de retour zit bij mij geen meter maar die word geschat hooguit 20 graden.
Mijn verwarming brand zo weinig dat de maximum temperaturen niet bereikt worden, hooguit s'morgens bij het opwarmen.
Mijn keteltemp. staat op 50 graden.
Mijn gasverbruik per dag 3 kubieke meter.

Waarop staat de bij jou ketel temp. afgesteld?
Zit er op de pomp ook een 3 standen schakelaar?


Gr.Piet
 

LeonN

  • #63
Mijn ketelthermostaat staat op 65; ik kan niet al te laag ivm radiatoren in overige vertrekken. Wat me opvalt in jouw meting is het grote verschil tussen aanvoertemp en retour. Dat is hetgeen bij mij misgaat.
Ik heb geen sturing op mijn pompsnelheid, dat regelt de ketel zelf vermoed ik. (Net nieuwe ketel NEFIT HRC30 CW6)
 

LeonN

  • #64
Voor jouw info: mijn gasverbruik lag gisteren op 11 kuub! En ik had alleen de vloerverwarming aan; nog steeds alle radiatoren dicht
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #65
Een hoeveel m3 inhoud staat tegenover die 11 m3 die je aan gas hebt verbruikt.
*wgb*
 

Piet48

  • #66
Dit lijkt wel een chatsite.

Weet jij iets over de opbouw van de vloer?
Isolatiedikte en kwaliteit?
Dikte van de dekvloer?

Het lijkt wel of je veel warmteverlies hebt naar de bodem of de wanden, maar gezien het lage temperatuur verschil van aanvoer en retour is dat wel in orde.

Misschien is deze vraag al eerder gesteld, heb toen jij de verdeler gewisseld hebt ook de slangen door gespoeld? het lijkt wel of er iets mis is met de warmte overdracht van de slangen.

Gr. Piet
 

LeonN

  • #67
De oppervlakte vv is ca 95 m3
opbouw van de vloer, zo uit mijn hoofd:
- ondergrond is wit zand
- 8 cm tempex
- betonvloer
- dekvloer ca 5 cm met daarin de vv
- natuursteen afwerkvloer (noorse lei)

Bij vervanging van de verdeler heb ik alle leidingen doorgespoeld. Er kwam best veel troep uit, vooral roest uit de overige leidingen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #68
De oppervlakte van een kamer is bijvoorbeeld 10 l x 9 b m= 90 m2
De inhoud van diezelfde kamer is dan 90 x 2.20 m h =198 m3
Als jouw kamer in de buurt zit van die 95 m2 heb je, maar dat is al eerder gezegd, een behoorlijk hoog verbruik.
Het kost wat meer gas als deze ruimte nog niet behoorlijk op temperatuur is.
*wgb*
 

LeonN

  • #69
@wgb: schrik niet, vorig jaar heb ik 4400 kuub verstookt, alleen verwarming en douche/bad. Daarom wil ik hier ook iets aan doen.....
 

Piet48

  • #70
Heb jij geen mogelijkheid om de aanvoer temperatuur vanaf de ketel bij de verdeler te meten?

Gr.Piet
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #71
Zo te lezen is het vrijwel niet mogelijk een concrete oplossing aan te dragen, misschien is handiger er eens een deskundige ter plaatste naar te laten kijken, zo schiet het ook niet op.
 

Chathanky

  • #72
Een vloer van 95m2 opwarmen kost in eerste instantie veel energie.
Eenmaal op temperatuur zal het verbruik dalen.
Als de totale vloerdikte 17 cm is dan moet je eerst ruim 16m3 steen verwarmen.

Een betonvloer 95m2 en 10 cm dik heeft een massa van 23750 kg.
Om die 1 graad op de warmen kost dat wel wat vermogen en energie.
Laat staan 10 graden. (800 joule per kg per graad)

190 megajoule dit kost even geschat 6 a 7 m3 gas. (aardgas zo`n 30 megajoule per m3 en de bovenwaarde 35 megajoule) Je dekvloer en tegels zijn hierin nog niet mee gerekend.
De eerste aanwarming is even investeren om vervolgens te profiteren.
 

LeonN

  • #73
@chathanky: ben het met je eens dat ik eerst meot investeren, maar dat doe ik nu elke dag...... vandaag weer 17 kuub door de schoorsteen. Dat gaat sint niet goedmaken.
Wel eens met Jan: hier moet een deskundigoloog naar kijken. Heb ik inmiddels contact mee gehad; hij vermoed dat het wel in de afstelling zit. Mogelijk ga ik eerst op zijn advies nog een flowmeter per groep inbouwen. Ik kan me wel voorstellen dat daar nog winst te halen is.....

Ik houd jullie op de hoogte! Bedankt voor jullie bijdragen tot nu toe.

Gr Leon
 

LeonN

  • #74
Even een tussentijdse update. Probleem is nog niet opgelost, maar er zijn wel stappen gezet. Wat is er dan gebeurd intussen:
- op de vv-set hebben we flowmeters geplaatst. Nu kunnen we beter meten en afstellen. Dat is nu dus okay.
- op de aan- en afvoer hebben we nog een extra ontluchter geplaatst

Daarnaast is er een verwarmingsspecialist langs geweest. Hij gaf aan dat de ketel prima is, de vv-verdeler is prima, alleen de buizen ertussen laten onvoldoende door. We hebben dus ook weer stukken opengemaakt en vervangen. Lijkt voorlopig nog niet tot een perfect resultaat te leiden, maar het probleempunt moet nu dichterbij komen.
 

LeonN

  • #75
Afronding (wat mij betreft).
Intussen heb ik nog met hoge druk de leiding tussen de ketel en de vloerverwarming verdeler laten schoonspuiten. Dat hielp nog niet voldoende, daarom nog een volgend alternatief.
We denken dat het systeem in onbalans is gekomen door de vervanging van een aantal leidingen. Het lijkt er op of een aantal nieuwe leidingen veel minder weerstand opleveren, en dat daardoor een soort kortsluitcircuit ontstaat. Hierdoor wordt het retourwater te snel in temperatuur verhoogd, en gaat de ketel moduleren.
De tijdelijke oplossing is nu dat een aantal radiatoren geknepen zijn; daardoor is weerstand in de kortsluiting gebouwd. Het blijkt nu dat de vloerverwarming idd warmer wordt, en het gasverbruik daalt.
De uiteindelijke oplossing is dat ik vlakbij de ketel (waar de strengen splitsen) een paar kogelkranen ga plaatsen waarmee ik, los van de radiatoren, de doorstroming kan sturen.

Hopelijk is daarmee dit euvel verklaard en opgelost!
Dank voor jullie bijdragen en adviezen.
 

Piet48

  • #76
Bedankt voor het afmelden en hopelijk ben je nu van de problemen verlost.

Gr. Piet
 