Waterzijdig inregelen vloerverwarming

Rolandb

  • #1
Beste mensen,

Er is heel veel te vinden op dit forum over waterzijdig inregelen maar ik blijf met een aantal vraagjes zitten. Hoop dat jullie antwoord hebben op mijn vragen.

Ik heb op basis van de gevonden informatie begrepen dat het inregelen van de vloerwarming betrekking heeft op het gelijk maken van de retourtemperaturen van de verschillende groepen. Ik he een Rehau 3001 verdeler met instelbare flowmeters en ventielen op de retourleidingen.

vraag 1: stel ik EERST gewenste debiet in middels de flowmeters om DAARNA op basis van retourtemperatuur middels de ventielen op de retour tot de gewenste temperatuur in te stellen? Dit heeft zoals ik zag ook weer invloed op het debiet??
2) indien een ruimte in huis te warm blijkt moet ik dit dan bijsturen middels de flowmeters of knijpen gebruik maken van retourventielen?

Hoor het graag!

Bij voorbaat dank,
Roland
 

Bernhard

  • #2
Als alle groepen evenlang zijn dan geven de flowmeters een gelijke stand aan.
Inregelen doe je op basis van een gelijke flow met de instellling op de flowmeters.
Niet op de retourventielen, tenzij je op de flowmeters niet verder omlaag kan bij de groep die te warm wordt.
Het zal sowieso lastig worden om de groep die te warm wordt in te regelen.
Misschien is het beter om op deze groep een zoneventiel te monteren.
Inregelen op temperatuur is bij VW is geen optie.
Bij een Vw is het temp.verschil klein en is en tijdens het opstoken en gedurende het seizoen ook niet constant.
 
  • Like
Waarderingen: Degooyer

Rolandb

  • #3
Hallo Bernard,

Dank voor je reactie! Het is alleen zo dat met een gelijke stand van de flowmeters zowel de badkamer als de achterkamer te warm worden. Als ik deze groepen afknijp middels de flowmeters is er geen gelijke stand meer...verder neem ik aan dat de retourventielen normaal gesproken gebruikt worden voor zoneregelingen??

Nogmaals dank!
Roland
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
Weet je toevallig ook hoe het leiding verloop is aangebracht? Grote kans dat de ruimtes welke nu te warm worden dat hier de voedingen voor de overige ruimtes doorlopen.
En inderdaad de na regeling zet je op de retourventielen.
Andere vraag hoe staat je pomp ingesteld?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Met het juist ingestelde/berekende debiet van water breng je de juiste hoeveelheid energie naar die ruimte toe om de gewenste temperatuur daar te halen.

Als de gewenste temperatuur wordt gehaald en daar bent u tevreden over dan is de retour temperatuur geheel niet meer van belang.

Als u dat weer zou gaan aanpassen dan gaat dat weer ten koste van die gewenste temperatuur.
Maar is er een juiste berekening aanwezig, waarin staat welke hoeveelheid water in de groep moet worden aangevoerd?
Begin met liever te weinig temperatuur en verhoog het geleidelijk naar behoefte, dat is beter dan met te veel aanvoeren beginnen.

Vr Gr en succes ermee
 

Rolandb

  • #6
Enorm bedankt voor uw reactie!
Groet Roland
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu