Inregelen vloerverwarming - opstartprotocol vloerverwarming

Koentjee

  • #1
Beste leden,

We zijn afgelopen week de nieuwe vloerverwarming aan het opstarten.
Deze is ingefreest.
Alleen ik zweet zowat de hut uit en dan zitten we pas op de 32graden vd verdeler thermostaat...en we moeten tot de 40graden, denk dat ik mn zwembroek aan moet doen dalijk

De kamerthermostaat moet toch ook hoger dan aangegeven, anders stookt de ketel natuurlijk niet.
Maar het is binnen nu 24graden en is gewoon niet prettig.

google ik op opstartprotocol vloerverwarming dan zegt echt iedereen, elke site wat anders. (verschillende sites met verschillende ideen hieronder)
- kamerthermostaat op 20/21 zetten en alleen de thermostaat op verdeler eke dag 1a2 graden omhoog (maar dan word t water toch niet warm)
- kamerthermostaat moet ketel wel inschakelen ivm de warmte voor de buizen

dus wat is het nu?
Deze hitte is gewoon onprettig, of heeft iedereen er last van gehad met vloerverwarming opstarten?

Ben wat dat betreft maar een leek in deze situatie
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Wat is het opstartprotocol dat de leverancier adviseert?
 

Koentjee

  • #3
Zijn we kwijt geraakt, per ongeluk bij het oud papier..

maar als ik mijn dictafoon beluister op mijn telefoon (had het namelijk ook opgenomen) dan hoor ik wel dat degene verteld dat ik warmte moet vragen vd kamerthermostaat, als ik dat niet doe dan krijg ik natuurlijk ook geen warmte, op de verdeler al draai ik deze naar 65 be wijze van..

maar het is gewoon nu niet uit te houden, is erg onprettig, dalijk is het 26/27 graden hier binnen, lijkt me niet de bedoeling?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Misschien het raam open zetten? Dat kost wel wat energie maar het wordt wel comfortabeler.
 

Koentjee

  • #5
Ja ik ga morgen toch maar weer eens eventjes bellen, heb ook op youtube van hun de inregel video gezien en hij geeft ook aan:
5A359445-899D-4F98-8CF7-59F192FA9303.jpeg

maar als t dan weer afkoelt, wat heeft het opstartprotocol dan voor zij zou je zeggen?

ik heb de kamerthermostaat nu maar laag gezet (21/20graden) ipv 27..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Het opstart protocol heeft als doel de dekvloer langzaam op te warmen en af te koelen zodat de thermische spanning zich rustig verdeeld en de vloer niet scheurt, het geleidelijk afkoelen is zeer belangrijk.
 

Koentjee

  • #7
Dat weet ik ondertussen wel, maar ik bedoel er meer mee:
Als je ziet geeft mijn vvw installatiebedrijf aan: “hoeft niet de gehele dag de ketel te laten branden”

maar als ik dat dus niet doe, dan koelt het toch weer af of heb ik dat verkeerd?
 

Thijs3006

  • #8
ik heb precies het zelfde probleem wat jij hebt.
wat er bij mij ook nog gebeurd, is dat de vloer weer afkoelt als de kamerthermostaat geen warmte vraagt van de ketel.
 

Koentjee

  • #9
Ja daar lijkt t ook op thijs, als ik de kmerthermostaat dus zo zet dat mn ketel dus brand dan word het nu eigenlijk onprettig heet in huis.. thermostaat op verdeler 32 (het kleine thermometertje op de verdeler geeft dan ook 30/32 graden)
zodra ik de kamerthermostaat naar beneden schroef (21/20graden) en dat de ketel dus geen warmte meer geeft, dan gaat de temperatuur dus op dat thermometertje ook zakken, dus dan koel je dus het opstart protocol weer .. ?

Het is gewoon niet te doen met die hitte binnen als je de kamerthermostaat hoog zet zodat de ketel gaat branden
 

Thijs3006

  • #10
ik heb ook al een hele hoop geprobeert maar krijg het niet voor elkaar dat de vloer constant lekker warm blijft voelen. Ik vind 20 graden in huis aangenaam, daarom staat de kamer thermostaat op 20 graden. Als de temperatuur in huis daalt gaat de ketel aan dan word de vloer weer een beetje warm. De temperatuur in huis word weer 20 graden en de ketel gaat weer uit.
Na een tijdje is de vloer weer afgekoeld naar ijskoud.

Dit is niet wat ik voor ogen had toen ik vloerverwarming heb laten aanleggen.

zou iemand koen en mij uit de brand kunnen helpen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Installateur?
 

Koentjee

  • #12
Ga ik morgen maar bellen idd, want hier word je ook niet wijzer ;)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Ik denk het wel, maar er worden zo extreem veel vragen over hetzelfde gesteld dat ik persoonlijk
daar een beetje moe van wordt.
 
  • Like
Waarderingen: In gedachten

Koentjee

  • #14
Dan reageer je toch niet?

ik kon iig al 4 dagen niets vinden op google dat mensen de hut uit zweten...bij een opstartprotocol
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Als ik hoor 32°C bij een vloer temperatuur in een nieuwe vloer verwarmings situatie dan snap ik wel dat u de tent stookt. U praat waarschijnlijk over maximaal toegestane temperaturen.

Maar 32°C gebruikten ze in de tijd van de Battavieren, maar nu met super issolatie is water temperatuur van 22 t/m 24 °C vaak al meer dan genoeg om er continu door te laten stromen, dan zelfs kan het nog te warm worden dus trek ja van het opstook protocol geen bal aan, zet de temperatuur instelling op de verdeler gewoon lager tot het goed aanvoelt.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #16
Ik volg de reacties al even en moet ook zeggen, dat het een zeer eenvoudige zaak is, waarover je druk maakt.
Ik heb zelf altijd de neiging om klagers die sterk overdrijven even te laten wachten. Geef gewoon je bevindingen door en overdrijf niet: dan krijg je een snel antwoord!
Een vloerverwarming "opstoken" volgens een paar simpele regeltjes is een meer dan eenvoudige handeling, waar sommigen, gezien de reacties op dit forum, blijkbaar moeite mee hebben.

Heel simpel uitgelegd:
- cv-ketel moet aan slaan, dus zet de kamerthermostaat op ca 22-24 graden C
- de thermostaatknop op je verdeler regelt de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert.
- zet deze op 20 graden om te beginnen
- verhoog de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert per dag met ca 5 graden C
- wanneer het een houten of PVC vloer is, die over de vloerverwarming ligt: ga dan niet veel hoger dan ca 30 graden C Bij een tegelvloer: tot ca 35-40 graden C
- Ga daarna volgens die zelfde stapjes weer omlaag. Dus je bent wel een aantal dagen bezig, dus niet binnen een paar uur geregeld. Geduld dus!!
Dit is de vereenvoudigde gang van zaken. Ik snap niet dat men daar zo moeilijk over doet.

Dus als je alles goed doet, zweet je echt de tent niet uit, want dan kan de temperatuur in je kamer niet veel hoger worden dan de op de kamerthermostaat ingestelde waarde, tenzij je ook nog radiatoren in dezelfde ruimte hebt hangen.

En wanneer je het nu nog niet snapt, neem dan contact op met je installateur: hij zal je zeker op weg kunnen helpen. (tenzij hij er zelf ook weinig snapt)
 

Koentjee

  • #17
Dus zet de kamerthermostaat op ca 22-24 graden C
gedaan op dag 1, want de kamerthermostaat gaf aan dat het binnen 20graden was dus om hem te laten branden zette ik deze op 22 graden.
- de thermostaatknop op je verdeler regelt de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert. weet ik
- zet deze op 20 graden om te beginnen
begon ik mee de eerste dag idd.
- verhoog de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert per dag met ca 5 graden C.
gedaan met 2graden per dag.
- wanneer het een houten of PVC vloer is, die over de vloerverwarming ligt: ga dan niet veel hoger dan ca 30 graden C Bij een tegelvloer: tot ca 35-40 graden C.
heb castle stones dus we gaan tot 40graden.

Dus dankje voor de goede uitleg, en ik begrijp het wel, alleen het werd gewoon onaangenaam na zoveel dagen want het werd gewoon te warm binnen.


Tekst aangepast en leesbaar gemaakt, graag gewone zwarte letters gebruiken, mod.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #18
Maar heb je ook nog radiatoren in de ruimte hangen zoals degooier heeft gevraagd hier is nog geen antwoord op gegeven?
 

Koentjee

  • #19
Sorry voor de iets latere reactie, maar nee beneden zijn alle radiatoren weg.
Vvw als hoofdverwaing.

Tevens ondertussen contact gehad met de installateur en deze vertelde me:

“Paar uur per dag is voldoende, wel aan de ketel warmte vragen wanneer je de thermostaat op de verdeler weer 2 graden omhoog zet.”

Wat ik dan raar vind is als je dus geen constante warmte vraagt vd ketel in de opstart procedure, dan koelt het toch weer? dus wat heeft heel dat opstart protocol dan voor zin.. of ben ik nu zo dom :lol: en hoeft er niet steeds warmere watertemperatuur door de buizen te lopen tot dat je de 40 hebt bereikt?

kamerthermostaat omhoog: je vraagt warmte: verdeler thermostaat op een gegeven moment op 34 graden na zoveel dagen, dan gaat er dus 34 graden door de buizen.. als je dit dus maar 3/4uur doet en erna weer de warmte vraag (ketel) uitzet.. dan koelt t weer af toch? blijft niet continu 34 graden door pompen lijkt me.

tevens merk ik nu wel dat er hier en daar scheuren in mijn voegen zitten :cry:

75C265A1-AC2E-420E-99B5-D13B072EDD90.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #20
Hele kleine haarscheuren krijg je altijd, maar dat hoeft niet erg te zijn.
Hele grote scheuren is/kan veel erger zijn maar juist daarvoor is het opstook protocol bedoelt.

Natuurlijk moet er altijd voldoende warm water aanwezig zijn om op te stoken,
dat is hierboven ergens al uitgelegd.
 