Wij hebben 1 jaar geleden vloerverwarming laten infrezen door JK (hoh 10 cm), met opticontrol, en 6 groepen. Wij hebben boven en in de garage onze radiatoren (alle voorzien van thermostaatknop) gehouden.
Afgelopen winter werd het aangenaam warm, maar we vonden wel dat het gasgebruik niet zo economisch was als we hadden gelezen en verwacht.
Dit jaar echter wilde de ruimte maar niet warm worden. We hadden de modulerende thermostaat op 24 graden gezet en de verwarming bleef op 19 graden steken terwijl de cv kachel steeds brandde (af en aan). Toen bleek dat men vergeten was de bypass te installeren. Dat is aansluitend gebeurd.
Maar nu vinden we nog steeds dat het buitensporig lang duurt voordat de ruimte opwarmt. we zetten de kachel s nachts op 19 graden en overdag naar 20 graden. Alvorens de temperatuur een half graadje stijgt, duurt echter heel erg lang (4 m3 gas en zeker 3 uur). Het duurt even voordat de aanvoerleiding warm wordt, maar dan laat de opticontrol 43 graden zien. De retourleidingen van de vloerverwarming en van de verdeler zijn dan echter koud.
We hebben opnieuw met JK gebeld, maar daar gaf men niet thuis. Men vond dat als de opticontrol 43 graden aangaf, alles in orde was. Er zou wel een grote warmte afgifte zijn (groter dan de verwarming verwarmen kan). Maar juist om er zeker van te zijn dat wij later niet met te weinig capaciteit zouden worden geconfronteerd, hebben we bij de aanleg al gekozen voor een hoh afstand van 10 cm. Ons huis dateert van 1986 en is geïsoleerd naar de normen van die tijd.
De aanvoerleiding vanuit de CV naar de verdeler is 22 mm. Op zo'n 25 cm vóór de verdeler wordt deze afgekneld naar een 15mm buis; bovenop de verdeler is nu een Bypass met doornsee 22 mm gemonteerd.
Zou het kunnen dat de verwarming niet op gang komt omdat de omloopsnelheid van het water door de vloer te traag is omdat het teveel wordt afgekneld?
Heel graag horen we van de kenners wat jullie idee is over dit probleem en hoe het op te lossen.
Hartelijk dank,
Antonetta
Afgelopen winter werd het aangenaam warm, maar we vonden wel dat het gasgebruik niet zo economisch was als we hadden gelezen en verwacht.
Dit jaar echter wilde de ruimte maar niet warm worden. We hadden de modulerende thermostaat op 24 graden gezet en de verwarming bleef op 19 graden steken terwijl de cv kachel steeds brandde (af en aan). Toen bleek dat men vergeten was de bypass te installeren. Dat is aansluitend gebeurd.
Maar nu vinden we nog steeds dat het buitensporig lang duurt voordat de ruimte opwarmt. we zetten de kachel s nachts op 19 graden en overdag naar 20 graden. Alvorens de temperatuur een half graadje stijgt, duurt echter heel erg lang (4 m3 gas en zeker 3 uur). Het duurt even voordat de aanvoerleiding warm wordt, maar dan laat de opticontrol 43 graden zien. De retourleidingen van de vloerverwarming en van de verdeler zijn dan echter koud.
We hebben opnieuw met JK gebeld, maar daar gaf men niet thuis. Men vond dat als de opticontrol 43 graden aangaf, alles in orde was. Er zou wel een grote warmte afgifte zijn (groter dan de verwarming verwarmen kan). Maar juist om er zeker van te zijn dat wij later niet met te weinig capaciteit zouden worden geconfronteerd, hebben we bij de aanleg al gekozen voor een hoh afstand van 10 cm. Ons huis dateert van 1986 en is geïsoleerd naar de normen van die tijd.
De aanvoerleiding vanuit de CV naar de verdeler is 22 mm. Op zo'n 25 cm vóór de verdeler wordt deze afgekneld naar een 15mm buis; bovenop de verdeler is nu een Bypass met doornsee 22 mm gemonteerd.
Zou het kunnen dat de verwarming niet op gang komt omdat de omloopsnelheid van het water door de vloer te traag is omdat het teveel wordt afgekneld?
Heel graag horen we van de kenners wat jullie idee is over dit probleem en hoe het op te lossen.
Hartelijk dank,
Antonetta