Vloerverwarming word niet warm - Cv geeft foutcode 1

Kimmmmm

  • #1
Er komt ineens geen warm water meer vanaf mijn vloerverwarmingsysteem naar de buizen die de vloer in lopen. De druk is goed. Er komt wel warm water uit de kraan en de buis met water van de cv naar het vloerverwarmingsapparaat is wel warm. Moeten er lichtjes branden op de ronde ding rechts in onderstaande foto?

A960A01A-3722-460C-A62C-3766E0666CC6.jpeg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Kimmmmm

    • #2
    Cv geeft foutcode 1 aan. Hij is te warm en koelt maar niet af
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #3
    Kimmmmm schreef:
    Moeten er lichtjes branden op de ronde ding rechts in onderstaande foto?
    Ja, op de pomp moet of zal meestal minimaal één lampje branden.
    Ik vermoedt dat de pomp vast zit, hierdoor wordt de onderste balk te warm en daardoor schakelt
    de temperatuurbeveiliging de pomp elektrisch uit. Daarom zie je geen lampjes branden.
     

    Kimmmmm

    • #4
    wat zou ik daar aan kunnen doen? hoe kna ik hem weer aan krijgen?
     

    ozzy91

    • #5
    Op hoeveel graden staat de vloerverwarming?
    Ook heeft de pomp verschillende standen en daaronder een knop die je kan indrukken, wat er gebeurd er als je op deze drukt? Gaan er lampjes branden?
     

    Kimmmmm

    • #6
    60 graden. ik kan alleen die groene knop indrukken maar dan gebeurd er niets.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #7
    60 graden is veel te heet, je beveiliging is aangesproken en heeft pomp uit gezet.
    Thermostaatknop op 3 zetten en wachten dan koelt het wel af en start vanzelf weer.
     

    Kimmmmm

    • #8
    de verwarrming staat op 21. 60 graden is de water temperatuur ingesteld op de ketel. dat is niet te heet lijkt me
     

    Kimmmmm

    • #9
    de water temperatuur op de knop die aan het vloerverwarmingsappraat zit staat op 35 graden trouwens
     

    ozzy91

    • #10
    Okey en hoeveel graden lees je op dat ijzeren thermostaat bij de vloerverwarming (ding linksonder van de pomp) ook rond 35 toch lijkt het? Iets over de 35 zelfs lijkt het?
     

    Kimmmmm

    • #11
    JA. IS DAT GOED?
     

    ozzy91

    • #12
    Ja dat is goed, het lijkt erop dat je vloerverwarming gewoon warm water krijgt van je CV. Het water is op temperatuur en daarom is het ook logisch dat er geen water meer gaat, is de kamer ook temperatuur of voelt het koud aan?
     

    Kimmmmm

    • #13
    hij krijgt water maar laat het niet inde buizen lopen die de voer in gaan
     

    Kimmmmm

    • #14
    vloer
     

    Kimmmmm

    • #15
    dew vloer is koud en het is inmicddels 14 gradeN binnen...BRR
     

    ozzy91

    • #16
    Heb je aan de kranen lopen draaien? De kranen die op de slangen zitten?
     

    Kimmmmm

    • #17
    Niet voor dat dit probleem zich aandiende. net wel geprobeerd ze meer open te draaien
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #18
    Zit de atekker van de pomp wel in het stopcontact?
    Zit daar ren pompschakelaar voor heel die er dan eerst tussen weg.
     

    Kimmmmm

    • #19
    ja zit er in en het stopcontact werkt ook. de pomp alleen niet dus
     