CV-ketel geeft foutmelding bij gebruik vloerverwarming

Neuromotor

  • #1
Beste allen,

na het lezen van het vloerverwarming artikel en de vele posts hierover staat het antwoord van mijn situatie er niet bij.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.

De situatie:
Nieuwe CV-ketel remeha tzerra ace 39c CW5
Nieuwe droogsysteem vloerverwarming met ROBOT 5-groeps verdeler met hoogtemperatuur pomp van wilo.
4 groepen zijn in gebruik. 1 is dichtgedraaid.
De thermostaat van de vloerverwarming staat op ca. 24 graden.
Ze dienen als hoofdverwarming in de woon- en eetkamer. Op de vloerverwarming ligt laminaat.
De rest van de woning heeft radiatoren die al in huis huis zaten, maar prima lijken te werken.
De kamerthermostaat is van Netatmo eveens als dat sommige radiatoren vzv “slimme” Netatmo thermostaatknoppen. Overige radiatoren zijn vzv ouderwetse danfoss knoppen.
Woning betreft een begane grond woning uit 1921 van ca. 110m2

Het probleem:
wanneer ik de vloerverwarming wil verwarmen en de kamerthermostaat hoger zet zodat de ketel aan slaat begint de vloer netjes te verwarmen. Helaas loopt tegelijkertijd de ketel temperatuur snel (binnen enkele tot tientallen minuten) op tot over de 90 graden waarna deze stopt en fout melding H01.14 (De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden) of E04.03 (Vergrendeling als gevolg van aanvoertemperatuur boven de maximale veiligheids waarde) geeft. Dit gebeurd wanneer de radiatorenknoppen bijna uit of uit staan. Wanneer de meeste radiatoren helemaal open staan lijkt alles wel goed te werken.

Maar dit is niet wenselijk omdat alle andere ruimtes (zoals slaapkamers) dan veel warmen worden dan de woon/eetkamer.

hopelijk heeft iemand enig idee wat er aan de hand is.

ps: het is allemaal nieuw voor mij maar wat ik ook niet snap is dat ik de vloerverwarming thermostaat op 24 graden zet maar dat de aanvoer en retour meter 35 tot 40 graden aangeven.

bij voorbaat dank,

mike

4F6C3D3B-81CA-4E0A-A873-857FFE467543.jpeg 33DA4C9A-13B8-42DE-9315-AAB46C841FD7.jpeg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Er mist hoogstwaarschijnlijk een bypass in het systeem, en waarom zet u de knop op 24 graden ? De knop op de vvw balk mag gerust op 40 gtaden worden ingesteld.
De ruimtetemperatuur regel je met een ruimte thermostaat en niet met de knop op de vvw balk deze knop regelt alleen de maximale mengtemperatuur in de aanvoer van de vvw balk
 
  • Like
Waarderingen: Neuromotor

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #3
klusidee-010920.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Neuromotor

Neuromotor

  • #4
Dank voor het advies. Naar mijn weten inderdaad geen bypass. Temperatuur staat op 24 graden omdat mij verteld is dat bij een laminaatvloer de vloerverwarming niet warmer dan 28 graden mag.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
De sensor hoort in de aanvoerbalk te zitten hier zit als goed is aan de zijkant een dompel buis voor in
De 28 graden is normaal gesproken de maximale vloertemperatuur dit is niet de watertemperatuur lijkt me ook niet dat je met 24 graden aanvoer de ingestelde temperatuur in de winter gaat halen
Vraag dit dus nog maar eens goed na bij de vloer leverancier
 
  • Like
Waarderingen: Neuromotor

Neuromotor

  • #7
Dank voor de reactie. Die ga ik daar gelijk plaatsen.
Ik had al zo’n vermoeden maar ben nog even voorzichtig met het opvoeren van de temperatuur aangezien de vloer slechts enkele weken geleden is geplaatst (en het nu nog niet echt koud is dus ben ik aan het testen).
Vloerleveranciers doen er erg vaag over. geen duidelijk antwoord.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Ga nou eerst eens de handleiding van de verdeler eens lezen, dan begrijp je misschien dat dit niet gaat werken.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #9
Nog een kleine aanpassing benodigd en waarschijnlijk wel aan de ketel.
je hebt een 39kW cv ketel, veul en veul te veul vermogen wat je de cv installatie in transporteert.
Hoogst waarschijnlijk en weet het bijna wel zeker is dat het cv vermogen ook nog vol staat en niet terug geregeld is, daarbij zal de cv water temp ook nog wel op 90 graden staan, dit in combinatie met geen bypass geeft problemen. Als je de bijpas plaatst laat dan ook even het cv vermogen aanpassen en de maximale aanvoertemperatuur aanpassen.

Een bijpas met alsnog te veul cv vermogen geeft toch nog een storing op delta t tussen aanvoer en retour.

28 graden word mee bedoeld de temperatuur op de vloer, echter met 24 graden aanvoer en lange groepen ga je met deze instellingen nooit je ruimte op temperatuur krijgen.

en plaats ook gelijk inregelventielen deze mis ik ook in de installatie

39kW is leuk maar word vaal alleen voor ww gekozen cw5 maar word 99% vergeten om het cv vermogen aan te passen aan de installatie.

john
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #10
Is al eerder beantwoord: geen bypass in systeem. Plaats deze maar eens en je zult zien dat het dan goed gaat.
en monteer die sensor aan de thermostaatknop op de juiste manier:
sensor.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu