Vloerverwarming en radiatoren - keteltemp verlagen?

Hallo,

In ons huis hebben we radiatoren. Nu komt er een nieuwe ruimte bij, waar we vloerverwarming willen aanleggen. Dat komt vanaf dezelfde ketel.

Ik heb gehoord dat dan de keteltemperatuur terug moet naar 60 graden, omdat anders de vloerverwarming veel te heet wordt.

Is dat zo?

En: de andere ruimtes (o.a. de woonkamer) waar dus radiatoren hangen, die worden dan dus ook gestookt met ketelwater van 60 graden. Is dat dan wel voldoende?

Overigens wil ik de vloerverwarming instellen op een ruimtetemperatuur van 16 graden. Het is een (hoge) werkruimte, en het gaat erom dat de kou en het vocht eruit gestookt worden.

Graag jullie advies, dank!
 
Nee, een vloerset heeft een eigen mengsysteem die de temperatuur naar beneden mengt om schade aan de vloer te voorkomen.
 