Hallo,
Ik heb een oude Nefit Ecomline HR Classic icm een Moduline 300 thermostaat. Een halfjaar geleden heb ik de cartridge van de driewegklep vervangen, omdat de oude nogal stroef ging en bleef hangen op warm-water.
Dit heeft een tijdje prima gewerkt. Nu heb ik sinds kort echter het volgende probleem:
Tijdens warmwatervraag gaat de klep volledig dicht om te stoken voor de boiler. Echter, het Cv systeem wordt dan ook warm. Zeker tijdens langere vraag, douchen bijvoorbeeld, worden zelfs de radiatoren warm en gaat de pomp van de vvw lopen omdat de verdeler warm wordt. Op de thermostaat is geen vlammetje te zien.
De motor van de driewegklep loopt goed, het schuifje aan de onderkant gaat volledig naar achter en daarmee wordt de cartridge volledig ingedrukt. En dan voel je de Cv tóch warm worden.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Ik heb een oude Nefit Ecomline HR Classic icm een Moduline 300 thermostaat. Een halfjaar geleden heb ik de cartridge van de driewegklep vervangen, omdat de oude nogal stroef ging en bleef hangen op warm-water.
Dit heeft een tijdje prima gewerkt. Nu heb ik sinds kort echter het volgende probleem:
Tijdens warmwatervraag gaat de klep volledig dicht om te stoken voor de boiler. Echter, het Cv systeem wordt dan ook warm. Zeker tijdens langere vraag, douchen bijvoorbeeld, worden zelfs de radiatoren warm en gaat de pomp van de vvw lopen omdat de verdeler warm wordt. Op de thermostaat is geen vlammetje te zien.
De motor van de driewegklep loopt goed, het schuifje aan de onderkant gaat volledig naar achter en daarmee wordt de cartridge volledig ingedrukt. En dan voel je de Cv tóch warm worden.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?