Vervangen zekering

Eelcojobu

  • #1
Ik wil in de meterkast een zwaardere stop erin zetten. Het is een moderne meterkast, dus niet met die ronden stoppen maar met schakelaars. Ik wil graag meer ampere op een groep. Hoe ga ik hierin te werk?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Hoeveel Ampere zekeringen zitten er nu in en hoe sterk zijn je leidingen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Normaal niet, de maximale stroomsterkte in een woonhuis is 16A.
Mocht je die groep overbelasten zal er waarschijnlijk een of meer apparaten op zitten die ieder hun eigen eindgroep nodig hebben.
 