Verdeler vloerverwarming stuk?

Anita70

  • #1


De 6e (meest rechtse) groep van de vloerverwarming blijft koud. Verdeler voelt daar ook koud. Groep is niet verstopt, systeem is ontlucht, zelfs de pomp is al vervangen, het probleem blijft.

Vloerverwarming installateur weet ook niet wat er aan de hand is en zegt dat het aan onze slimme thermostaat ligt wat wij betwijfelen aangezien wij dit probleem ook met onze oude Honeywell thermostaat hadden.


Iemand een idee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Word de groep wel warm als de andere groepen dicht gezet worden?

Als er warmte in de verdeler komt zal de verdeler dit verdelen over alle groepen tenzij de verdeling van de waterstromen in de verdeler niet goed is of er een probleem is in een groep/kraan.

Die slimme thermostaat zou geen invloed kunnen hebben op 1 groep, wel op de gehele werking.
 

Anita70

  • #3
Nee, ook al zijn de andere groepen dicht dan blijft de groep nog koud.

Deze groep loopt o a. door het toilet beneden. Toevallig vanavond een radiator boven open gezet en toen werd de vloer in het toilet warm.
Gevoeld en toen waren verdeler en groep wel even warm.
Duurde helaas niet lang.

We ontdekten dit omdat het beneden niet warm werd. De CV ketel pendelde . Dit is grotendeels opgelost, de rest van het systeem is al gecontroleerd, de CV ketel is opnieuw ingeregeld, de 2 zonekleppen zijn vervangen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Als de vloer "even" warm was in het toilet, dan is dat niet
even...zo snel warmt een vloer nu ook weer niet op, dus er
is duidelijk een stromingsprobleem, gevoelsmatig los je
dit niet op door er een andere verdeler op te hangen.
Wat het dan wel is....is lastig vanaf een pc te beoordelen
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Is zeker dat het ooit wel goed heeft gewerkt?
Als het warm worden van een groep van de vloer af hangt van andere radiatoren, zijn misschien ergens slangen verwisseld...
 

Anita70

  • #6
DexterXL schreef:
Als de vloer "even" warm was in het toilet, dan is dat niet
even...zo snel warmt een vloer nu ook weer niet op,
Het toilet zit pal naast de verdeler,loopt 1 lus door, vloer warmt daar erg snel op.
 