Ventilatie Badkamer - 125mm naar 100mm vermogen

LennardVeldhoen

  • #1
Hallo,

Ik wil in mijn badkamer een ventilator van 180 m3/h installeren. Deze heeft een diameter pijp van 125mm. Ik heb echter alleen maar ruimte voor 100mm pijp. Heeft het omvormen van 125mm naar 100mm veel gevolgen voor het vermogen? en zo ja, is het dan beter om er gewoon een aan te schaffen van 100m3/h

Ventilatie Badkamer
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
De luchtsnelheid gaat omhoog van ruim 4,1 meter /per seconde naar ruim 6,4 meter /per seconde, bij 180 m3 per/h.

Bij 125 M3 per/h is de snelheid bij een buis van 100mm rond gelijk aan de snelheid van 180 M3/h bij een buis van 125 mm rond.

De weerstnd gaat omhoog bij een kleinere buis, gaat daardoor dan meer herrie maken en minder afzuigen.
Het type motor wat over het algemeen gebruikt wordt in de ventilatieboxen gaat naarmate de weerstand in het kanaal toeneemt steeds harder draaien en dus meer herrie maken.

Een type kleiner van ca 125 M3 per uur zal het goed doen bij een acceptabel geluidsniveau.

Vr Gr en succes ermee
 

LennardVeldhoen

  • #3
Helemaal helder, dank!

Nog 1 vraagje: Is een ventilator met een capaciteit van ongeveer 100 m3/h genoeg voor een badkamer van (2,30X2,40X2,50=)13.8 m3?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Meestal voldoet ongeveer 7 voudige ventilatie meer dan voldoende.

Vr Gr en succes ermee
 