Veilig aansluiten batterijen & omvormer via zelfde kabel naar groepenkast

Hoi,
Ik heb PV-omvormer op zolder. Verbonden met meterkast via 5x4,0mm2 kabel. Nu wil ik daar ook drie 1-fase batterijen plaatsen.
Beste oplossing lijkt extra groepenkast op zolder. Maar dan komen er wel wat vragen op wanneer je gaat googlen. Hopelijk hebben jullie antwoorden op 1 of meerdere van mij vragen hierover:
Zie ook volledige schema.

  • Kabel (5x4,0mm2) naar zolder dik genoeg?
  • Moet er nog een extra installatie- of REM automaat tussen zolder en groepenkast?
  • Waardes automaat 5, in grote groepenkast:
20 Amp. Mag dat? Heeft dat zin?
300 mA. Anders gaat hij er uit met deze PV omvormer. Probleem?
  • Selectiviteit zekeringen? Factor 1,6 alleen tussen hoofd- en eindzekeringen?
  • 300mA automaat achter batterijen? Probleem? Maar daar zit al een 30mA aardlek tussen.
  • Te zware belasting aardlek- en hoofdschakelaar? Omdat PV + batterijen + net kunnen in theorie 45A per fase leveren

Ik ben benieuwd.



Aansluitschema sub-groepenkast.jpg
 
Ik zit met iets anders:
Kan dat: 3 x een 1 fase accu op een 3 fase installatie?

1 x een 1 fase accu kan, maar dat is al niet ideaal.

Is het de bedoeling dat het ook werkt als de stroom uitvalt?

ps. aansluiten is geen probleem, inderdaad wel naar een paar punten kijken die je al benoemt.
4mm2 prima, selectiviteit geen probleem.
45A per fase is teveel, dat los je op in de hoofd groepenkast.
 
Hoi, nee, niet bedoeld als noodstroom. Althans, misschien ad-hoc als alles uit zou vallen.
Maar geen harde aansluiting met schakelaars, relais o.i.d. Dat loopt vast met 3-fase apparaten (laadpaal, elektrisch koken).
Hoe los ik die max 45A belasting op in de hoofd-groepenkast?
 