Vaillant VHR 24-28C cartridge & lekkage onder de brander

Jlvanliere

  • #1
Hallo,

Mijn cv ketel (Vaillant VHR 24-28 C, bouwjaar 2003) geeft wel verwarming maar geen warm water.

Dankzij de info op deze site heb ik een aantal oorzaken weg kunnen strepen en ben ik erachter gekomen dat de cartridge van de 3-wegklep kapot is.
(Het warme tap water loopt niet naar de kraan, maar naar de radiatoren. De temperatuur in de woonkamer wordt hoger dan de ingestelde temperatuur op de thermostaat. Het motortje (Honeywell VC8010-12) heb ik gecontroleerd en dat functioneert nog wel.)

Tevens zag ik ook flink wat lekkagesporen van water/roestwater en witte aanslag vanuit de achterzijde van de warmtewisselaar komen.
Ook hierover vond ik op deze site voldoende info om vrij zeker te zijn dat de pakking aan de achterzijde vervangen moet worden.

Voor de zekerheid zal ik ook de pakking aan de voorzijde van de brander vervangen.

Uiteraard wil ik graag de juiste artikelen aanschaffen, maar helaas vind ik op internet verschillende artikelnummers/merken.

Kan iemand mij melden of ik de juiste artikelnummers heb verzameld voor mijn cv ketel? (Vaillant VHR 24-28 C, bouwjaar 2003)

- cartridge van de 3-wegklep (Honeywell VCZZ6005) (wordt met de benodigde sleutel geleverd)
- pakking achterplaat warmtewisselaar (artikelnummer 980615) OF
- pakking achterplaat warmtewisselaar (artikelnummer Vaillant: 0020057606) (inclusief een aantal kleinere pakkingen)
- pakking voorzijde / voorplaat warmtewisselaar (artikelnummer 0020025929)

Is het noodzakelijk de voorzijde van de warmtewisselaar open te maken om de achterpakking te vernieuwen? Anders laat ik de voorzijde liever dicht zitten. Ik zie daar namelijk geen lekkage en dat zou me dus een nieuwe pakking schelen (en extra kans op fouten)

Verder ben ik benieuwd of het voor een ketel van 11 jaar oud nog zinvol is om deze onderdelen te vervangen. Als de verwachting is dat er om de haverklap iets kapot gaat is het misschien beter om meteen maar een geheel nieuwe cv ketel aan te schaffen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Lennart van Liere
 

Ceeshobby

  • #2
Waarom zou het zinloos zijn om een ketel van 14 jaar niet te maken.
Om de lekkage te maken zal heel de warmte wisselaar er uit moeten.
Het is condenswater wat lekt.
Pas op dat het water niet op je display print komt.
Je zult de cartridge ook moeten vervangen, als deze stroef gaat, kan dit je motor beschadigen.

Succes
 

Login