Vaillant combi-gaswandketel VCW NL 182 E

DirkJan60

  • #1
Verwarming werkt niet/ tapwater wel
Vaillant combi-gaswandketel VCW NL 182 E

Zojuist heb ik de tapwater wisselaar vernieuwd.
De warmwater voorziening functioneert nu weer naar behoren.
Helaas slaat de ketel niet aan voor de verwarming.

De onderstaande zaken heb ik getest:
1. De driewegklep/kraan (rechts onderin met plastic kapje) schakelt.
2. De voorkeurklep (In het midden) schakelt.
3. De ontluchtingsnippel in de verbrandingskamer was open gedraaid tijdens het
ontluchten tot er uitsluitend water kwam.
4. De automatische ontluchter is schoon en werkt. Na het bijvullen het hele kapje enkele slagen los geschroefd tot er uitsluitend water kwam.

Heeft iemand enig idee wat de storing zou kunnen veroorzaken?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Thermostaat wel verbonden?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Druk eens rechts op de voorkeurklep zodat hij iets verder naar beneden gaat.
Vermoedelijk hangt hij toch een beetje vast.

Let op niet te veel geld meer insteken.
 

DirkJan60

  • #4
Dank voor de snelle en nuttige reacties.

Ik heb toch voor de zekerheid eens geprobeerd de thermostaat kort te sluiten.
En inderdaad, de ketel starte op in verwarmingstand.
Waarschijnlijk heb ik de dunne signaaldraad beschadigd met het inzetten van de tapwaterwisselaar.
Ik ben nu erg gelukkig.

Dank, Dick.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Super opgelost collega. !
 