Uitslaan alamat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben momenteel bezig met een storing maar kom er niet uit.

het probleem is dat de alamat uitslaat.
dit gebeurd echter ook als er niemand thuis is.
het enige wat er op zit is verlichting(12V inbouw spots).
het rare is dat het soms wel en soms niet doet.
ik heb al geprobeerd om te elimineren en op een gegeven moment werkte alles weer. heb de lampen op een vaste spanning gezet en alles blijft in. ik wil de spots liever niet eruithalen ivm schade aan het plafond.
dus mijn vraag is of er iets kan zijn waardoor allemat er uit zou kunnen slaan. alvast bedankt
 
Een alamat is een gecombineerde aardlekschakelaar met installatieautomaat.
Wat staat er precies bij u op deze automaat?
Merk, type etc?
 
Het is een b16 alamat van holec.
ik heb deze al vervangen en de draden ook op een andere alamat in de groepenkast zonder succes. kan ook niet met de megger aan de gang want de armaturen zitten er nog in. ik ga nog proberen om er een gewone installatie automaat in te zetten om te kijken of het probleem hierin zit
 
Het is een gloednieuwe kast(zelf geplaatst)
en voor de kenner:


Artikelnummer 2266906
Omschrijving HH ALAMAT III NEB16/30MA FLEX
Fabrikaat Eaton Holec
Artikelcode fabrikant 1316040
EAN nummer 8711426850279
HGS code 13-54-05
Bestel-/prijseenheid 1 stuk(s)


Productgroep Aardlekautomaat

Uitvoering 1P+N
Nom. (meet-)stroom 16 A
Uitschakelkarakteristiek B
Aardlekstroom 30 mA
Type lekstroom A
Nom. afschakelvermogen IEC/EN 60898 6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 6 kA
Breedte in module-eenheden (18mm) 0
Maat (conf. DIN 43880 17.5mm) 2
Nom. (meet-)spanning 250 V
Frequentie 50 Hz
Energiebegrenzingsklasse --
Overspanningscategorie --
Verontreinigingsgraad --
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Aantal beveiligde polen 1
Aantal polen 2
Meeschakelende nul Ja
Opmerking Select.klasse 3
 
Waarom zou je niet kunnen meggeren met armaturen aangesloten.
Er zijn een methodes om dat toch te doen zonder dat alles eraf hoeft.
 
Hoe bedoel je , je hebt de spots al op een vaste spanning gehad?
Had je de schakelaar overbrugd?
Als je bang bent voor de meggerspanning, zul je toch de eerste spot in lijn moeten losnemen, zodat je enkel bedrading tot aan de zekering kast overhoud, je kunt nu spanning afschakelen en de bedrading meggeren.
Wat ik eigenlijk meer vermoed is dat bij de doorkoppeling van armatuur naar armatuur of trafo naar trafo niet alles zorvuldig is geschied.
Dit zul je toch moeten controleren.
 