Tweede groepenkast

Willem_517

  • #1
Beste Specialisten.

Momenteel zit ik verwikkeld in de renovatie van mijn woning.
Er is een aanbouw over de hele breedte aan de achterkant van het huis gerealiseerd.
Hierbij heeft de aannemer een fout gemaakt zodat nu alleen de kabel van de wasmachine (deze staat in de berging) intakt is gelaten maar de kabel van de schuur is verdwenen.
Om een nieuwe kabel te leggen moet ik nu door 50cm beton borren van de fundatie van de aanbouw.

Nu mijn vraag.

Is het mogenlijk om de kabel van de wasmachine te gebruiken om een groepenkast te maken in de berging voor 2 automaten e.d. ?

De kabel is 3-aderig 2,5 mm.
Zou dit betekenen in het geval dat het kan, dat ik maximaal 25 Amperé door deze kabel mag laten stromen en of automaten (indien beschikbaar) van 12 amperé moet installeren in de berging.

Alvast bedankt.
 

Fendtgek

  • #2
Ga je nooit redden ivm met selectiviteit, of je moet afzekeren op 6? ampere.
 

Willem_517

  • #3
Okee, het 1,6 verhaal ?

Deze optie is dus verloren omdat de wasmachine alleen al meer verbruikt dan 1380 watt, of heeft iemand een oplossing ?

De berging heeft minimaal 2 groepen nodig.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Als het een fout van de aannemer is moet die het weer in orde maken.
 

Willem_517

  • #5
Mijn eerste aannemer is helaas failliet gehaan en valt niets meer op te verhalen.

Hiermee wordt bedoeld de selectiviteit van de kabel ?
Mijn aansluiting is een 1-fase 35 ampere.
 

Fendtgek

  • #6
Die dikte zal het probleem niet zijn. Als je de kabel in je hoofdgroepenkast gewoon met 16A hebt afgezekerd, is de kabel daar ook geschikt. Als je dan een onderverdeler maakt, kom je na de eerste aardlek een stap lager. Dan zal je dus de afgaande groep nog een stap lager moeten doen, dus 6A.

Zoek maar eens op onderverdeler en selectiviteit, zijn al heel wat topics over geweest.
 

Willem_517

  • #7
Bedankt, word al wijzer.

Dus het is mogelijk een meterkast in de schuur te maken maar dan moet ik een 50 ampere hoofdzekering laten plaatsen voor eindgroepen van 16 ampere voor de extra meterkast ?

Wat houd de onderverdeler in, is dit een extra apparaat/kast ?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #8
Dan moet je de hoofdzekering laten verzwaren tot 3x63A. Dat kost je naast de ombouwkosten circa €800,- extra vastrecht per jaar.

Rest dus eigenlijk maar een werkbare oplossing en dat is boren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
3x2,5 afzekeren op 25A dat gaat niet goed.

Dat word toch gewoon een gaatje prikken, of tunnelen.

Vaak kan je met een pioniersschepje zo onder een balk doorgraven.
 

Willem_517

  • #10
Dan zou grofweg de kabel smelten dus ?

Een tweede kabel komt er wel, desnoods met een opbouw methode.

Klink veiliger dan een tweede groepenkast.
 

Fendtgek

  • #11
Een tweede groepenkast (ookwel genoemd onderverdeler) is best veilig, mits het goed aangelegd is. Gezien het vastrecht wat zoveel hoger word met een juiste selectiviteit, en de kabel die er nu ligt is dan veel te dun, zou ik gewoon een betonboorbedrijf laten komen. Die gasten hebben boren waar je u tegen zegt.
 

Willem_517

  • #12
Bedankt voor de reacties.

Een korte samenvatting.

Om een extra onderverdeling te maken MOET de kabel naar de schuur afgezekerd worden.
Om 16A te gebruiken moet de kabel met met 25A automaat afgezekerd worden alleen is dit teveel voor een 2,5mm kabel.

Ik snap het principe maar waarom mag je niet vanaf de hoofdzekering onderverdelen ?
Is dit omdat de NEN dat voorschrijft ?
Uiteraard respecteer ik dat.

Of is dit echt een gevaarlijke situatie ?

Ook als de kabel onbereikbaar zou zijn.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #13
Probleem is de selectiviteit. De opvolgende zekeringenmoeten een stap zwaarder worden gekozen. Dit om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld de 25A tussenzekering eerder afschakelt dan de hoofdzekering in geval van overbelasting. Bij een 35A hoofdzekering en 25A tussenzekering is niet gegarandeerd dat de 25A zekering eerder afschakelt dan de 35A hoofdzekering.

Dezelfde problematiek zorgt ervoor dat je achter de kabel die met 25A afgezekerd is, niet twee groepen mag afzekeren op 16 A.

Kabel door het beton heen boren is dus verreweg het eenvoudigst en goedkoopst. Vergeet ook niet de kosten van groepenkastjes en zekeringen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Waarom mag je niet 2 groepen van 16A op een met 25A afgezekerde kabel aansluiten? Is dit omdat je kabel dan met 32A afgezekerd moet zijn om selectief te zijn?

En als dat zo is, hoe zit dat dan met alle 3x25A aansluitingen in woningen, met 16A eindgroepen? zijn die dan niet selectief?
 

Willem_517

  • #15
35A : 1,6 = 21,8 = 20A.

3 Fase geen idee, misschien moet je fases koppelen.
3 x 25 = 75A of zie ik dit verkeerd.

Je vind een hoop topics op selectiviteit maar wat houden de stappen in ?
6a, 10a, 20a, 25a, 35a, 40a, 50a en 63a ?
 

Appeltje

  • #16
Mn22 schreef:
(...)Dezelfde problematiek zorgt ervoor dat je achter de kabel die met 25A afgezekerd is, niet twee groepen mag afzekeren op 16 A.
(...)
De rest van je post klopt wel maar dit gequote stuk niet.

Kort gezegd: een onderverdeler wil je echt bijna nooit ivm selectiviteit icm vastrecht (capaciteitstarief).
 

Willem_517

  • #17
Appeltje schreef:
Mn22 schreef:
(...)Dezelfde problematiek zorgt ervoor dat je achter de kabel die met 25A afgezekerd is, niet twee groepen mag afzekeren op 16 A.
(...)
De rest van je post klopt wel maar dit gequote stuk niet.

Kort gezegd: een onderverdeler wil je echt bijna nooit ivm selectiviteit icm vastrecht (capaciteitstarief).
Klopt, en dat voor een paar tuinlampen.

Als ik 1,6e neem van 25a, dan kom ik omder de 16 uit.
Of moeten we het niet zo nauw nemen ?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #18
25/1.6 kom je uit op 15,625. Zal dus net acceptabel zijn, want anders kun je achter een hoofdaansluiting van 3x25A ook niet op 16A afzekeren. Foutje dus.

In dit geval echter niet releavnt omdat afzekeren op 25A al niet mogelijk is.
 