Timer in wisselschakeling?

Klusser01

  • #1
De buitenverlichting is op 4 plaatsen aan en uit te schakelen.

Is de installatie op een eenvoudige manier zo aan te passen dat de verlichtingen na inschakelen na bv 10 minuten weer uitschakelt?

Verlichting en schakelpunten liggen tot 30 m van elkaar af. Nieuwe draden trekken is geen optie. Bestaande bekabeling anders gebruiken wel.

Bedankt alvast.
 

Appeltje

  • #2
Misschien even een schemaatje hoe het nu is aangesloten zodat we weten welke draden er liggen?

Is een trappenhuisautomaat en drukknoppen wellicht een idee?

Gr. Richard.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Normaal gesproken is een trappenhuis automaat ideaal voor zo'n situatie.
Plaats anders eens een schemaatje van de kabelloop.

Edit: een beetje dubbelop maar had voorgaande reactie nog niet gezien...
 

Klusser01

  • #4
Wat meer info:

De installatie is 15-20 jr oud en ik heb er geen schema van. Bekabeling loopt door kelderboxen en garages. Hoe precies is lastig te achterhalen.

Wat ik wel weet:

1 schakelaar opengeschroeft:
4 draden. Alles aangesloten.
Kleuren:
Blau
Zwart
Bruin
en groen/geel

De aangesloten verlichting: 3 TL bakken.

Alle lampen gaan uit of aan als 1 van 4 schakelaars wordt omgezet.
 

Fiesiekus

  • #5
Interessant. En wat voor draden (kleuren) zie je bij een andere schakelaar?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Hier het aansluitprincipe van een trappenhuis automaat:

afbeelding offline

De wisselschakelaars zouden dan door drukschakelaars vervangen moeten worden.
Kijk even of dat schema met de bestaande bekabeling te realiseren is.
 

Fiesiekus

  • #7
Vraag is even of je de verbinding tussen BM en lamp kunt maken. De overige verbindingen zou je via de bestaande schakeldraden kunnen laten lopen.
 

Klusser01

  • #8
Bedankt voor het schema. Met wat puzzelen moet het lukken om het zo aan te sluiten zonder al te veel aan te passen.

Heb nog een variant bedacht.

Bij iedere lamp (#3) een PIR bewegingsmelder ertussen zetten.

Lamp gaat aan zodra een beweging wordt gedetecteerd en x minuten na de laatste detectie weer uit.

Bekabeling en schakelaars kunnen blijven zitten. Vlakbij iedere lamp zit al een aftakdoos.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu