Badkamerventilator met timer aansluiten

Ik wil de badkamerventilator vervangen en heb een nieuwe met timer gekocht. Verder een vrij simpel apparaat.
Uit het plafond komen 2 draden 1 zwarte en een blauwe draad.
De aansluiting van de ventilator geeft aan 3 draden te kunnen aansluiten.
Waar een bruine draad(L) had moeten gaan heb ik de zwarte draad aangesloten en waar de blauwe (N) de blauwe draad.
Maar helaas doet de ventilator het niet.
Ook niet als ik de zwarte draad aansluit waar het oorspronkelijk aangesloten had moeten worden.( LT). Ook andere combinaties geprobeerd
Ik heb gecheckt of er nog stroom op de draden stonden en dat is het geval.
Alleen kan ik niet checken of de ventilator misschien defect is.
Ik heb het schema en een foto van de huidige situatie mee gestuurd.

Iemand een suggestie?

IMG_20240406_145142.jpg IMG_20240406_144927.jpg
 
Waarschijnlijk werkt het wel indien je de zwarte draad aansluit op L én op LT, dus als je een doorverbinding maakt tussen de twee aansluitingen (kan met een heel klein stukje zwarte draad). Je hebt dan alleen geen naloop, daar heb je beslist een extra fasedraad (bruin dus) voor nodig.
 