Tikkende cv ketel en hoog gasverbruik?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hij stond inderdaad op de eco stand, een type tapcomfort. Deze heeft de monteur uitgezet.
Ook nu, thermostaat staat op 19, slaat de cv nog steeds elke 5 min aan. Dus het uit zetten van de tapcomfort heeft weinig zin gehad.
Type thermostaat is Honeywell (de chronotherm vision modulation)
 
Volgens mij gaan we nu het werk van de monteur beoordelen en dat is niet de bedoeling.

Het is een nieuwe ketel, je hebt garantie.

Neem je gas verbruik eens per dag op.
 
Ja, ook al gedaan:

Maandag 64304
Dinsdag 64307
Woensdag (vandaag) 64315

Alle opnames waren rond 20:00
Elke dag hetzelfde programma gebruikt in de thermostaat
 
Ik heb op dit forum een soortgelijk probleem gevonden, uiteindelijk heeft de persoon de parameter E aangepast, van stand 1 naar 0, ofwel naar:

OT negeren wanneer < E (E = 40 C)

Bij mij staat deze nu dus nog op 1. Ik wil dit wil aanpassen naar 0, maar ik heb geen idee wat dit betekent. Kan iemand mij dit uitleggen?
 
Overigens, onder groene knop op bovenstaande foto (in aangegeven cirkel) bevindt zich een afvoer vlak wat is aangesloten op de afvoer. Op dit vlak (onder groene knop) bevinden zich waterdruppels, dit is warm water. Is dit normaal (aangezien deze is aangesloten op de afvoer) of klopt dit niet?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan