Goedemorgen,
ik zit met een nieuwbouw/verbouwing in huis en heb problemen met 2 thermostaatkranen (gelijktijdig aangeschaft + zelfde merk/type)
Al het waterleiding gebeuren is vernieuwd en om helder te maken hoe e.e.a. aangesloten zit het volgende. (alles flex met Henco koppelingen)
28mm op hoofdwaterleiding -> waterontharder -> T-stuk met 20mm naar ketel en 20mm naar sanitairverdeler.
Op deze sanitairverdeler zitten stopkraantjes en ik heb iedere kraan apart met 20mm aangesloten op het koude water.
Vanaf de ketel komt 20mm naar beneden en gaat naar een sanitairverdeler en ook hier iedere kraan apart aangesloten met 20mm
Als ik een willekeurige kraan open in huis dan komt er ongeveer 60graden water uit, ik kan mengen tot de gewenste temperatuur.
De thermostaatkranen worden niet heet, max 42 graden en beide hebben hetzelfde symptoom.
Vanuit de leverancier heb ik al nieuwe thermostaten gekregen en ook nieuwe terugslagkleppen (één was lek wat resulteerde dat een willekeurige kraan ook maar max 42 graden werd, nadat ik die vervangen had werden de overige kranen wel gewoon 60 graden)
Als ik water uit de thermostaatkraan krijg van 42 graden en ik open ergens de warmwaterkraan dan komt daar ook 60 graden uit en zie je de straal uit de thermostaatkraan afnemen, blijft dus wel gewoon 42 graden.
de vraag is nu, waarom worden die thermostaatkranen niet warmer dan 42 graden, ook niet als ik hem helemaal naar links draai?
Onder de 42 graden kan ik hem op iedere temperatuur instellen en werkt ook gewoon.
even testen met een andere thermostaatkraan is geen optie, die dingen zitten natuurlijk ingebouwd en tegelwerk zit er al voor...
Gr,
Marcel
ik zit met een nieuwbouw/verbouwing in huis en heb problemen met 2 thermostaatkranen (gelijktijdig aangeschaft + zelfde merk/type)
Al het waterleiding gebeuren is vernieuwd en om helder te maken hoe e.e.a. aangesloten zit het volgende. (alles flex met Henco koppelingen)
28mm op hoofdwaterleiding -> waterontharder -> T-stuk met 20mm naar ketel en 20mm naar sanitairverdeler.
Op deze sanitairverdeler zitten stopkraantjes en ik heb iedere kraan apart met 20mm aangesloten op het koude water.
Vanaf de ketel komt 20mm naar beneden en gaat naar een sanitairverdeler en ook hier iedere kraan apart aangesloten met 20mm
Als ik een willekeurige kraan open in huis dan komt er ongeveer 60graden water uit, ik kan mengen tot de gewenste temperatuur.
De thermostaatkranen worden niet heet, max 42 graden en beide hebben hetzelfde symptoom.
Vanuit de leverancier heb ik al nieuwe thermostaten gekregen en ook nieuwe terugslagkleppen (één was lek wat resulteerde dat een willekeurige kraan ook maar max 42 graden werd, nadat ik die vervangen had werden de overige kranen wel gewoon 60 graden)
Als ik water uit de thermostaatkraan krijg van 42 graden en ik open ergens de warmwaterkraan dan komt daar ook 60 graden uit en zie je de straal uit de thermostaatkraan afnemen, blijft dus wel gewoon 42 graden.
de vraag is nu, waarom worden die thermostaatkranen niet warmer dan 42 graden, ook niet als ik hem helemaal naar links draai?
Onder de 42 graden kan ik hem op iedere temperatuur instellen en werkt ook gewoon.
even testen met een andere thermostaatkraan is geen optie, die dingen zitten natuurlijk ingebouwd en tegelwerk zit er al voor...
Gr,
Marcel