Thermostaatkraan wordt niet warmer dan 42 graden

Marcelnam

  • #1
Goedemorgen,

ik zit met een nieuwbouw/verbouwing in huis en heb problemen met 2 thermostaatkranen (gelijktijdig aangeschaft + zelfde merk/type)
Al het waterleiding gebeuren is vernieuwd en om helder te maken hoe e.e.a. aangesloten zit het volgende. (alles flex met Henco koppelingen)

28mm op hoofdwaterleiding -> waterontharder -> T-stuk met 20mm naar ketel en 20mm naar sanitairverdeler.
Op deze sanitairverdeler zitten stopkraantjes en ik heb iedere kraan apart met 20mm aangesloten op het koude water.
Vanaf de ketel komt 20mm naar beneden en gaat naar een sanitairverdeler en ook hier iedere kraan apart aangesloten met 20mm

Als ik een willekeurige kraan open in huis dan komt er ongeveer 60graden water uit, ik kan mengen tot de gewenste temperatuur.
De thermostaatkranen worden niet heet, max 42 graden en beide hebben hetzelfde symptoom.
Vanuit de leverancier heb ik al nieuwe thermostaten gekregen en ook nieuwe terugslagkleppen (één was lek wat resulteerde dat een willekeurige kraan ook maar max 42 graden werd, nadat ik die vervangen had werden de overige kranen wel gewoon 60 graden)

Als ik water uit de thermostaatkraan krijg van 42 graden en ik open ergens de warmwaterkraan dan komt daar ook 60 graden uit en zie je de straal uit de thermostaatkraan afnemen, blijft dus wel gewoon 42 graden.

de vraag is nu, waarom worden die thermostaatkranen niet warmer dan 42 graden, ook niet als ik hem helemaal naar links draai?
Onder de 42 graden kan ik hem op iedere temperatuur instellen en werkt ook gewoon.

even testen met een andere thermostaatkraan is geen optie, die dingen zitten natuurlijk ingebouwd en tegelwerk zit er al voor...

Gr,

Marcel
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Peter

    Specialist Bouw/Sanitair
    • #3
    Druk je wel het palletje van de beveiliging in, zodat je de kraan warmer kunt zetten.
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #4
    Even een testje doen de inlaatcombinatie onder de ketel dicht draaien dan mag er geen water uit je inbouwkraan komen.
     

    Marcelnam

    • #5
    ik heb nog een paar testjes gedaan :)

    Warm water volledig dicht gezet -> koud water uit de kranen
    Alle koud water dicht gezet (behalve ketel) -> 60 graden uit de kranen
    Enkel en alleen koud naar 1 kraan en warm naar 1 kraan -> 42 graden max
    Koud water 'geknepen' op de sanitairverdeler + een andere koudwaterkraan open gezet (zodat de druk op koud water wat inzakt) -> 42 graden max

    met vinger gevoeld, de linker leiding wordt warm, de rechter is koud

    en ja, pinnetje heb ik ingedrukt ;) zelfs de hele knop eraf en de thermostaat maximaal naar links gedraaid.
    g
     

    Marcelnam

    • #6
    en dit is de thermostaat die erin zit... en ze hebben allemaal dat stukje uit het koper/messing bij de koud water kant...

    thermostaat1.jpg thermostaat 2.jpg thermostaat 3.jpg
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #7
    Hoe was test inlaatcombinatie onder ketel dicht!.
    Kwam er koud uit de douche kraan als ie op zijn heets staat?
     

    Marcelnam

    • #8
    inlaatcombinatie dichtgezet, er komt koud water uit de kraan. niet veel, maar het lijkt erop dat hij dat dus altijd bij het warme water mengt en zou voldoende zijn om de temperatuur inderdaad flink naar beneden te halen. dat koude water (bovenin op de casette) zal door dat kleine gaatje in dat messing ding komen schat ik zo in.
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #9
    Dan mengt ie koud bij zou je zeggen.
    Heb je ook foto`s van de installatie verdelers
    En welke type kraan heb je dan?
     

    Marcelnam

    • #10
    deze kraan heb ik voor het bad (zelfde voor de douche)

    foto's van de verdelers bijgevoegd. bij beide zit de aanvoer aan de linker kant.

    warm.jpg koud.jpg
     

    Marcelnam

    • #11
    Als de kraan alleen heet water krijgt (oftewel, koud op verdeler dicht) -> dan geeft de ketel 9,7 liter heet water per minuut (afgelezen op ketel)
    Als ik ook koud erbij aan zet dan geeft de ketel nog 8,9 liter per minuut

    Als ik op de verdeler de WARM dicht zet zodat de kraan enkel en alleen KOUD krijgt dan komt er ook koud water uit als ik hem aan zet. Ik sluit dus uit dat er ergens anders koud water bij het warme water gemengd wordt.
    Idem als ik naar alle andere kranen zowel koud als warm dicht zet en de kraan krijgt alleen koud dan komt er ook koud water uit als ie aangezet wordt.

    ketel is een nefit hrc30 CW5
     
    Laatst bewerkt:

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #12
    zit er niet nog ergens wat qua aansluiting je had 2 inbouw kranen kunnen die gekruist zijn zodat ie bij mengt.
    en wat is wat?
    1644838551825.png
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #13
    Wat is het regelbereik van de kraan, staat er ergens vermeld tussen welke temperaturen er ingesteld kan worden?
     

    Marcelnam

    • #14
    1 niet aangesloten (gaat naar keuken)
    2 douchekraan
    3 badkraan
    4 wastafelkraan (gewone mengkraan, geen problemen)

    Net ook nogmaals gebeld met de leverancier en ze hebben dus meerdere meldingen met dit type kraan. dat inkepingkje in die messing bus, die inkeping zit dus aan de koud waterkant en zou verklaren waarom er koud water uit komt als hij opengedraaid wordt. Alle 4 hebben die inkeping alleen lijkt erin gezaagd te zijn (is in iedergeval niet machinaal gedaan) bij 1 zat ook een braam aan de binnenzijde.

    Ze hebben nu het idee dat er een verkeerde / slechte batch geleverd is

    de schaalverdeling loopt van 30 (laagste getal, maar er zitten nog streepjes onder) tot 50 (hoogste getal, maar daarna ook nog streepjes)
     
    • Informatief
    Waarderingen: Henk253

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #15
    Misschien kun je de binnenkant "ijken".
    Door het binnenwerk ten opzichte van de knop iets naar links te draaien krijg je misschien een hogere temperatuur. Doe dat op zo'n manier dat de gemeten temperatuur klopt met de waarde op de knop.
     

    Marcelnam

    • #16
    ijken lijkt me niet de oplossing, of je moet iets aan die casette kunnen verstellen?
    knop eraf en dan handmatig die schroef zo ver mogelijk naar links draaien is wat ik doe. loop dus niet tegen limiet van het tegenhoud mechanisme aan ofzo

    ze sturen weer een nieuwe casette op
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #17
    Gewoon de fabrikant laten oplossen zoals je al zei.
     

    Marcelnam

    • #18
    hoi Henk, dank je wel voor jouw antwoord!
    Ik krijg morgen weer een nieuw binnenwerk toegestuurd, heb er nu 2 uit elkaar gehaald en dat 'gaatje' in die messing bus is bij beide verschillend. denk dat de ene 3mm diep / 1.5mm breed is, de andere is 5mm diep en 1mm breed, bovendien zitten er bramen aan de binnenkant.
    die van 5mm is ook schuin gezaagd.. heel vreemd dit, lijkt wel of er iemand bewust met een ijzerzaag een gleuf in gemaakt heeft
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #19
    Ik vond al vreemd dat je hem uit elkander hield de thermostaat.
    Wat zegt de fabrikant hier van dat gleufje.
     

    Marcelnam

    • #20
    dat gleufje krijg ik dus niet echt een reactie op van de leverancier. heb natuurlijk niet zelf contact met de fabrikant.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu