Testknop beide aardlekschakelaars reageert niet

Bijzondere constructie met de hoofdschakelaar naar het meterbord. Zou je niet liever gewoon een moderne DIN-rail schakelaar plaatsen nu je toch bezig bent? Daar is nog ruimte voor.

Bedrading na de hoofdschakelaar, dus vanuit de hoofdschakelaar naar de groepenkast is in principe niet voor de netbeheerder maar voor jouzelf of de installateur. Als de netbeheerder 3 fasen aansluit op die schakelaar zijn ze in principe klaar.
 
Klopt. Weet ik, maar zolang de netkabel nog met 1 x 2,5 mm2 aankomt, heeft erachter 3 x 6 mm2 plaatsen nog weinig zin vanaf de hoofdschakelaar... Die stap komt nog wel
 
Als je nu toch bezig bent zou ik het meteen netjes op orde maken en 6mm gebruiken. Vervolgens de netbeheerder opbellen en melden dat hun bedrading bij jou te dun is, dan komen ze het veel kans gewoon aanpassen. Zorg je dat er dan meteen een din rail hoofdschakelaar aanwezig is dan kunnen ze daar meteen op aansluiten.
 
@Kees heb wel een LED lampje van 9,4 W. Dit is 41 mA. Die zal ik eens testen morgen, met fase en dan de nuldraad aanpassen naar aardedraad, kijken hoe de aardlek reageert
 
@Kees en anderen, beide aardlekschakelaars werken. Getest met een 41 mA lekstroom. Beide aardlekschakelaars individueel getest en schakelden direct uit. Bedankt voor het meedenken.

20220604_102921.jpg 20220604_102934.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan