Testknop ALS werkt niet

Mieske

  • #1
Hallo,

Ik heb een probleem met een 3 fase ALS. Bij de oude SCHRACK ALS werkte de testknop niet. Omdat ik dit niet vertrouwde heb ik een nieuwe Hager 0,30ma ALS gemonteerd. Na de montage van de nieuwe ALS werkt de testknop nog niet. Is deze nieuwe ALS ook defect of werkt de testknop niet omdat er maar 1 fase door de ALS gaat?
Er komt 1 fase binnen en is onderin de meterkast doorgelust naar de 3 verdeelblokjes. Vanaf de onderling doorgeluste verdeelblokjes gaan de "zogenaamde" 3 fase (eigenlijk 1 fase dus ) en nul door de 3 fase ALS. Daarna zijn 4 groepen gemonteerd. Verder werkt alles gewoon. Wat moet ik doen om dit op te lossen.

Alvast bedankt voor de reacties
 

Fiesiekus

  • #2
Het kan wel zijn dat je test knop op de aardlek niet werkt. Bij 3 fase ALS zit deze soms tussen twee fase ipv tussen 1 fase en de nul.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Zoals je het beschrijft lijkt de aansluiting correct als de test knop tussen een fase en nul zit. Wel vraag ik me af waarom een 4 polige ALS in een 1 fase installatie en ik neem aan dat je 30 mA bedoelt ipv 0,30 mA? Misschien kun je er eens een foto'tje van plaatsen.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
Bij een 4 pol Hager ALS zit het testknopje tussen de fasen, zie afbeelding



Als je een draadje maakt tussen punt 3 en 7(N) dan werkt de testknop wel
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Volgens mij heeft TS dan een dikke kortsluiting en werkt er niks meer.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #6
Ts gebruikt de ALS toch 2 polig, dus de fase op 2 en de nul op 8 aan de voedende kant.
Dus helemaal geen kortsluiting.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Lijkt mij ook logischer maar volgens mij zit het anders:
Mieske schreef:
Er komt 1 fase binnen en is onderin de meterkast doorgelust naar de 3 verdeelblokjes. Vanaf de onderling doorgeluste verdeelblokjes gaan de "zogenaamde" 3 fase (eigenlijk 1 fase dus ) en nul door de 3 fase ALS.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #8
OK het is dus een drie fasen kast die doorgelust is en op één fase is aangesloten.

Dan zal de boel omgebouwd moeten worden.

TS moet eerst maar eens een foto van de geopende groepenkast plaatsen. (en mijn advies niet uitvoeren)
 

Mieske

  • #9
Bedankt voor de snelle reacties. Klopt inderdaad dat op de Hager ALS de testknop tussen de fases zit. Heb nu een Merlin gerin ALS gemonteerd. Daar zit de testknop tussen de nul en de fase. Nu is het probleem opgelost.

Gr Mieske
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu