Temperatuur zakt weg

OOge

  • #1
Onlangs danfoss ra-dv afsluiters geplaatst ingesteld maar nu is de temperatuur niet meer haalbaar. Boven de 20graden lukt niet en soms lijkt het wel of er ineens een klep opengaat en er een stootwater door komt. Dan schiet hij op 21.5gr max.

Ik hen de afsluiters in het vertrek met de thermostaat al op N staan. Alle radiatoren in vertrekken waar niet geleefd word staan dicht.
Zo te zien stookt de ketel op een laag pitje en zo te voelen is er weinig verschil in aanvoer en retourtemperatuur.
Met de nachtvorst zie je zelfs de temperatuur op de isense thermostaat zakken terwijl hij zijn best doet om te stoken.

Iemand een idee wat er loos is.
 

Bernhard

  • #2
Waarom thermoventielen in de kamer met de thermostaat?
Zet de ventielen helemaal open of haal de knoppen eraf. Misschien laat de bypass teveel water door.
Andere optie is de radiatorventielen beter inregenen.
Bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Wat voor ketel heb je?
Hoeveel temperatuurverschil heb je over je radiatoren?
Hoe groot zijn je radiatoren?
Heb je een bypass?
 

OOge

  • #4
@bernhard

Op deze ventielen zitten handknoppen. De overige vertrekken bevatten thermostaat knoppen.
De reden hiervoor is dat er in dit huis nergens iets geregeld (Gamma afsluiters uit de jaren 80 met herrie, en nergens voetventielen of anders wat) word, en met het oog op besparing en beter ingeregeld zijn deze gemonteerd.

@Ingmar89
Calenta en op dit moment meet ik 5 graden temp verschil. Ketel brand ook continu. Geen bypass.
Radiatoren waar de thermostaat hangt zijn 2 stuks van 1,60x50. T11 en T22. Inhoud is 62m3.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
En je hebt niet toevallig bij het inregelen de aanvoertemperatuur omlaag gezet?

Als de radiatoren gewoon goed warm worden, dan zijn de radiatoren te klein, of de watertemperatuur te laag.
 

OOge

  • #6
Ik had die ventielen op 75/55 ingesteld, en de aanvoer hierop aangepast. Nu staat het op 85gr met de ventielen op N. Anders halen we de 20 niet. Van 17-> duurt gauw 4 uur.
Op dit moment is de aanvoertemp 74,5gr aldus de thermostaat. Aanvoer en Retour zijn ook niet vast te houden.

Wat ik gewijzigd heb de afgelopen dagen om te testen of er verschil is.
Pomp nadraaitijd van 99-10min
Pompstand van min 4 min 2 en max 8 naar max 10.
Ook de max eens naar 5 gezet, geen verschil.

Het merkwaardige is dan dat het 's avonds ineens wel de 21 graden even bereikt. Alsof er een stoot water door komt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Mijn idee: krap gedimensioneerde radiatoren i.c.m. de huidige buitentemperaturen en wind.
 

OOge

  • #8
Ik had al zo een vermoeden. Dus 2 grotere radiatoren, en afsluiters juist instellen zou dit op moeten lossen.
 

Bernhard

  • #9
@OOge
Wat is N ingesteld op de ventielen?
Misschien beter de ventielen max open?
bernhard
 

OOge

  • #10
N is de voorinstelling vol open (110-135 l/h)
 

Marcn88

  • #11
Radiatoren zijn te klein gezien de aanvoer/retour temperatuur, of er staat ergens een radiator te shunten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Is de verschiltemperatuur aanvoer van retour op alle radiatoren gelijk?

Want als je maar 5 graden verschil hebt over de radiatoren zijn ze te klein.
Is er maar 1 met een kleine dT dan moet je die knijpen om de dT bij de ketel te vergroten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Bij deze kranen moet je er ook echt om denken dat het maximale debiet van de knoppen niet heel groot is. (en daarmee het vermogen beperkt...)

135 liter per uur maximaal, betekend 0.0375 l/s
bij een delta T van 10 graden heb je dan:
10 * 4180 * 0.0375 = 1568 watt.

Bij een hogere delta T neemt dit uiteraard toe.
 

Bernhard

  • #14
@ingmar
De formule is juist.
Maar de warmteafgifte van de radiator met een klein temperatuurverschil is hoger dan met een groter verschil. Dat komt omdat de gemiddelde temperatuur van de radiator hoger is.
Het is mij niet duidelijk waarom de ruimte temperatuur niet wordt gehaald.
T’s zegt dat soms in de avond er een shoot van warmte is?
Iets met de 2 wegklep, warmtegraag boiler?
Bernhard
 

OOge

  • #15
Ingmar89,

Dus eigenlijk moet de delta T naar het ideale 20gr. Zijn daar tips voor?

Ik kan nergens het max debiet vinden van een standaard afsluiter dus kan ik het verschil niet berekenen aan de hand van het bovenstaande. Maar volgens de danfoss tabel moeten ze de radiator toch hun vermogen kunnen geven op het vooringestelde debiet. Anders zou het product niet geschikt zijn.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #16
Er is niet zoiets als een ideale delta t van 20 graden.

Vroeger met hoge temperaturen was 90-70 de standaard waarop CV installaties werden uitgelegd.
Tegenwoordig is dat voor radiatoren 75-65

Inregelen in een bestaande installatie houdt in dat je de delta t gelijk krijgt voor alle radiatoren. Liefst tussen de 10 en 20 graden. Niet hoger dan 20, dan krijg je ketels die terugregelen.
 

Marcn88

  • #17
Inregelen = alle retour temperaturen nagenoeg gelijk delta t nog niet zo heel belangrijk want dit is aan te passen door de pompsnelheid
driewegklep toevallig niet lek? hier heeft de calenta nog wel eens last van
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu