Stroomschema zolder

Goedemorgen,

Ik heb het bijgevoegde stroomschema gemaakt voor op zolder. Iedere ruimte heeft zijn eigen lichtschakelaar.
Het feit dat ik 2 uur bezig ben geweest met dit plaatje geeft mijn niveau aan op dit gebied ;-)
Klopt dit schema? Zie ik iets over het hoofd? Kan het gemakkelijker?

Alvast bedankt!

92964_zolder_1.jpg
 
De aarding ontbreekt overal. Is verplicht bij nieuwe of ingrijpend gewijzigde installaties. En zonder meer echt aan te raden!

Verder ziet het er goed uit, behalve de schakelaar rechts onderaan: daar gaat een blauwe draad naartoe, die op een schakelaar niet thuis hoort.
 
Schakelaars worden niet geaard, verlichtingsarmaturen en stopcontacten wel.

En het wellicht kun je de centraaldoos waar je van aftakt naar de verschillende kamers samen laten vallen met 1 ophangpunt van de verlichting. Dan blijft dit punt ook altijd bereikbaar.
 