Stroom uitval

B.Kuipers

  • #1
Hallo,

Sinds een paar maanden knalt bij ons thuis de aarlek schakelaar van groep 3 eruit.
Dit gebeurt af en toe en als ik de schakelaar weer om zet blijft die aan.
Ik heb alle apparaten af gekoppeld maar het probleem blijft.
Ik heb me laten vertellen dat er ergens een lekstroom zit.
Alleen nu het volgende: ik kom nieuwjaarsochtend thuis er weer ligt de 3e groep eruit, dus ik loop naar de meterkast om de schakelaar om te zetten alleen staat deze gewoon ingeschakeld. Ook zijn alle stoppen intact.
Help,help!!!
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Goede kans dat er in een van de lasdozen een slechte verbinding zit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Je storing zit waarschijnlijk in een lasverbinding welke bv door water verrot is .
Nu is deze las echt defect en laat dus geen spanning meer door.

Dus zoek de las.
 

B.Kuipers

  • #4
Ok, bedankt voor de tip.
Ga direct op zoek.

Groeten,

Ben
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
Maar wel eerst de groep uitschakelen want er staat dus wel degelijk spanning op het punt van de slechte las.
 

B.Kuipers

  • #6
Hallo, heb eerst de aardlek getest en deze bleek defect. Nieuwe gemonteerd en alles doet het weer.

Nogmaals bedankt.

Groeten,

Ben
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu