Werkende zonnepanelen bij stroomuitval

aporobert

  • #1
Dag,
Zo langzamerhand weet denk ik iedereen dat je PV-installatie het niet doet, wanneer de netstroom uitvalt.
Nu lees ik over (prijzige) systemen met accu's een een victron mulitplus omvormer) dacht ik
Da's een serieuze investering.

Stel dat ik de stekker van de omvormer niet in het een noodstroomvoorziening steek, maar in een kleine benzineaggregaat.
De omvormer blijft dan 230V spanning houden en zet keurig de opgewekte stroom om en die kan ik dan aan mijn kant van de meter gebruiken, zonder dat ik daarbij het net belast.
Ik begrijp dat wanneer de omvormer zn stroom niet kwijt kan dat dan de spanning op zou kunnen lopen en de omvormer uitschakelt.
Wanneer je voor de zekerheid dan gewoon een grootverbruiker aanzet (wasmachine op kookwas oid)...zodat de opgewekte stroom zéker gebruikt wordt...loopt de spanning niet op...blijft de omvormer werken en.... heb ik stroom op mn gehele installatie...

Waarschijnlijk is het niet zo simpel.
Waar zit mijn denkfout.

Ben benieuwd.
Groet, Robert
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat je generator niet blijft draaien die gaat direct door zijn knieen zodra er vermogen word teruggeleverd.
De wederzijdse beïnvloeding is veel te groot.
 

aporobert

  • #3
Oké, de spanning die de omvormer levert is iets hoger dan 230V (anders zou je niet terug kunnen leveren) en doordat de spanning die de omvormer levert hoger is dan die de generator levert slaat die generator gewoon af...? Vat ik het zo goed samen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ongeveer maar wel met veel geweld.
Je stuurt een stroom tegengesteld door de generator en die slaat dan direct stil.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
aporobert schreef:
Nu lees ik over (prijzige) systemen met accu's een een victron mulitplus omvormer) dacht ik
Da's een serieuze investering.
Klopt. Maar wel het enige dat werkt voor een off-grid oplossing.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Victron is niet de enige.
SolarEdge heeft ook omvormers die geschikt zijn voor accu's.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Ja, maar zijn deze omvormers ook geschikt voor off-grid situaties? Victron zie je ook vaak bij (plezier)boten en campers. Ik heb een collega welke deze thuis heeft. Kan 24 - 48h aan stroomuitval opvangen...
 

aporobert

  • #8
Ik weet het niet, maar mijn vraag is inmiddels wel beantwoord.
Dank
 

aporobert

  • #9
Dag,
Nog nadenkend over mijn vraag en jullie antwoorden...... en vooral het antwoord van headhunter..

Ik sluit de omvormer van de zonnepanelen aan op de 230V (AVR) uitgang van de aggregaat.....
De stroom die de omvormer levert...gaat aan de andere kant de omvormer uit...dikke zwarte kabel richting meterkast...
Hoe kan de aggregaat dan beïnvloed worden door de aggregaat. Er gaat immers (veronderstel ik) geen stroom ván de omvormer uit...richting zn eigen voeding (in dit geval mijn benzine-aggregaat)....
Toch...?

ben benieuwd, hoor graag.

hartelijke groet,
Robert
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
De meeste omvormers.hebben alleen een netaansluiting, daar zit geen voeding op.
Als deze er wel op zit heb je ook geen generator nodig maar een accupakket om affgeid te kunnen leveren.
 

aporobert

  • #11
Ah....zover was ik nog niet....
Dit is een zeverlution 3000s.
Gaan twee zwarte kabels onderin (tweede aansluiting vanaf links gezien) en één grijze kabel uit (rechtsonder) naar een kastje (wifi-module misschien) Kan niet zo gauw een aansluitschema vinden
Die grijze kabel verdwijnt ná het kastje in een leiding die naar ik aanneem naar de meterkast loopt..

Zou je ín de omvormer die aansluiting naar het net kunnen splitsen?
in een voeding .... die dan van mn aggregaat komt en een uitgaande AC naar het net?

groet,
Robert
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee, zo werkt.dat niet.
 

aporobert

  • #13
Ik probeer gwn een eenvoudige en goedkope manier te vinden om de PV te laten werken bij stroomuitval....
En in je vorige post zei je dat de meeste omvormers geen aparte voeding hebben, dus ... Ze bestaan wél.....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Dat zijn vaak accu systemen met een off grid mogelijkheid,
Deze hebben een netkabel en een uitgang.
Alles achter de uitgang is volledig te voeden vanuit de panelen maar met accu backup op zonverlies te compenseren.

Wekt het systeem veel op de laad seze eerst se accus en voed de uitgang en bij volle accu's gaat deze terugleveren.
Valt het net weg dan valt alleen het teruglever systeem uit alles op de uitgang blijft werken.
Deze kan je vaak ook de teruglevering extern uitschakelen dus bij netstoring kan je dan de generator op de voeding zetten en de teriglevering blokkeren zolang de generator werkt.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #15
Nog nooit geprobeerd maar zou je dan niet gewoon een simpele no-break kunnen gebruiken die geeft 230V af bij netspanningsuitval en wordt ook geladen via dezelfde 230V aansluiting terwijl hij gelijktijdig 230V doorgeeft.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
De meeste no breaks die ik ken hebben een ingang en een uitgang, eventueel met een bypass.
Ik ken geen no break welke kan voeden of gevoed worden door dezelfde aansluiting.
Dat zou ook vreemd zijn, hoe ziet de no break anders dat de netspanning weg is, en niet meer gekoppeld is aan het net, dan zou bij elke dip in het net dat ding de hele wijk proberen te voeden.

Een offgrid lijkt wel op een no break, alleen zitten de panelen direct aan de accu en kan hij wel ,indien overproductie terugleveren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu