Stroomuitval groep 1.

Adnan

  • #1
Goedemorgen,

sinds gisterenavond laat hebben we geen stroom op groep 1. Schakelelaar gaat steeds uit terwijl ik alle apparaten heb uitgeschakeld.

Ik heb 2 aardeschakelaars. Zware apparaten in de keuken zitten allemaal op aparte groepen en die doen het allemaal terwijl de groep 1(entre, rookmelders, toilet, keuken en vloerverwarming verdeler) steeds uit gaat, zie foto’s.

Waar kan ik verder zoeken naar het probleem?

Alvast bedank!

Groet,
Adnan

28BCE06B-7E96-483F-9B15-0969122673B1.jpeg 59366A0D-D38B-4FF1-9514-3B58CE024019.jpeg
 
Laatst bewerkt:

Adnan

  • #2
Boosdoener gevonden, vloerverwarming verdeler :?:?:? . Zodra ik die aan de stroom zet gaat alles uit.

Iemand enig idee hoe dit kan?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Kortsluiting in de pomp zou ik denken. Mert elektronica zit er vaak niet op. Plaats anders eens een foto van de verdeler .
 

Adnan

  • #4
Hierbij de foto’s.

9D76F364-2BC7-4BF3-8151-2B7189472210.jpeg 090D2076-BF3F-4558-979D-FE62FC78FA65.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Ja er zit dus alleen een pomp op qua elektra. Die zal dan kortsluiting geven. Dat wordt dan de pomp vervangen. Kun je zelf doen of anders een loodgieter voor laten komen.
 
  • Like
Waarderingen: Adnan

Adnan

  • #6
Dankjewel!
 

Adnan

  • #7
Nog een kort vraagje. Ik heb de pomp uiteraard nu uitgezet totdat iemand langskomt.

Kan ik de vloerverwarming aanlaten zoals het was? Ik bedoel, zodra in de woonkamen temperatuur onder 20 graden zakt gaat de verwarming automatisch aan en dus ook vloerverwarming.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Ja dat kun je gerust aan laten. Al zal de vloerverwarming weinig doen met de pomp uit.
 
  • Like
Waarderingen: Adnan

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu