Storing Radson ER Electronic

Pierke

  • #1
HELP!!!!!!!! Als de ketel moet gaan branden springt hij op storing.
Na een keer of 10 resetten springt hij wel aan,
als hij dan weer opnieuw moet gaan branden begint het zelfde liedje weer.
De ketelreperateur weet hier geen raad mee.
Alvast bedankt.
 

Spekman

  • #2
En wat heeft de ketelreparateur allemaal al gedaan?

(is dit niet al een oude ketel??)
 

Pierke

  • #3
Ketel is 18 jaar oud.
geprobeerd met nieuwe termostaat, en met een nieuwe rookgas sensor.
alle twee geen resultaat.
 

Spekman

  • #4
...ontsteekpen gecontroleerd, gasdruk gecontroleerd... etc etc ??


Kijk wat de ketel doet.
Ontsteekt deze? zie je een goede vonk? Gaat de ketel branden en valt dan in storing of gaat deze al helemaal niet branden..?
 

Pierke

  • #5
Je hoort de electronische onsteking, hij begint te branden en na een seconde of 3 a 4 valt hij op storing.
 

Spekman

  • #6
Ontsteekpen dus goed,

vlambeveiliging, vervuiling, gasdruk, branderdruk...
zijn deze dingen gecontroleerd door de monteur?
 

Pierke

  • #7
Dit zal ik na moeten vragen.
bedankt alvast.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
Hij meet waarschijnlijk geen ionisatie, volgens mij is het een gecombineerde pen bij dit toestel.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Kan ook zijn dat er een te hoge overgangs weerstand in de bougie kap zit.
Maar ik zou eens beginnen met het vervangen van de ontstekings-ionisatie pen
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
De ER-E is een staande cv-ketel en heeft idd een gecombineerde
ontsteekpen met ionistatiemeting.
Als hij dus op vlamstoring valt, dit kan je zien aan het lampje en volgorde
die knipperd, dan heeft het vervangen van een thermostaat totaal geen
nut....overigens wel goed voor de omzet :roll:
Begin met de ontsteekpen, vaak zit er nog een pen in met een dunne
bevestigingsplaat, contoleer eerst of de aarde draad er nog wel opzit,
soms word dit vergeten bij onderhoud.
Zit de draad erop, dan eerst de pen (bougie) vervangen, anders de
bougiekabel incl. dop, daarna nog ellende...dan kan het nog het gasblok
zijn of de print.
Uiteraard ga ik er dan vanuit dat de gasdrukken en gasvoordruk in orde
zijn :wink:
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #11
:wink: en als je toch bezig bent , controleer ook de aarding van het toestel.
NB. sommige oude toestellen ,hebben branderautomaten die fase gevoelig kunnen zijn, ff controleren of de fase en nul ook daadwerkelijk zo is.
 

Tumkie

  • #12
Waar zit aansluiting kamerthermostaat ? Als deze nog achteraan de ketel zitten moet je de kroonsteen verwijderen van de achterzijde ketel . Laat deze maar loshangen zodat hij zeker geen contact meer maakt met de ketel .
Geeft soms ook deze storing
 