RADSON CV valt in storing

Bello

  • #1
Hallo,
Ik heb een RADSON CV-ketel type EHRE240.
Eind januari viel deze geregeld in storing. Groen led aan, rode led knippert. Door een servicemonteur is toen de regelthermostaat vervangen.
Sinds afgelopen vrijdag is het probleem weer terug. :cry: Storing met groene led aan , knipperende rode led.Na resetten werkt hij even weer.
Wie weet wat de oorzaak zijn kan zijn?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Is de waterdruk groter dan 1 bar?
Nee >> Installatie bijvullen.
Ja >>>Loopt de temperatuur op tot meer dan 90 C?
Nee: Maximaalthermostaat en zijn bedrading controleren.
Ja: Kontroleer de cikulatie: pomp, kortsluitcircuit.
Kontroleer de regelthermostaat.
 

Bello

  • #3
Hallo, bedankt voor je antwoord.
Met dregelthermostaat bedoel ik de thermostaat die op de kachel zit (Maximaalthermostaat ?, deze is nieuw))
Waterdruk is oke
Kachel schakelt goed af op, blijft onder de 90 C. (kookt niet)
Wat wordt bedoeld met kortsluitcircuit :?:
De kamerthermostaat is er nog een van het oude type met kwikschakelaar
 