Storing Radson multicom 28 - 0 bar

Trulli73

  • #1
Hallo

Ik heb een vraag over de radson multicom 28, als ik de ketel vul voor de cv dan geeft hij na een paar dagen alweer o bar aan, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
En als de thermostaat lager staat als de temperaratuur is dan worden de radiatoren soms nog warm, wat zou dat kunnen zijn?

Mvg Trulli
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Geen leksporen te vinden?
expanievat lek? loopt de druk heel erg snel op met vullen, of geleidelijk?

installatie even drukloos maken,en met een bandenspannings meter onderop het vat de druk meten, de druk die hij hoort te hebben staat op het van. 0,5 of 1 bar.
of bij een lege installatie het vat demonteren, weegt hij zwaar weet je het meteen, staat hij niet vol, kijken of je het rubber membraam makkelijk in kan drukken.

thermostaat laag en radiatoren warm, heb je dan net warm water gebruikt?

groeten b.
 

Spekman

  • #3
Je hebt lekkage, maar nergens leksporen (al het leidingwerk gecontroleerd??) . Dit kan expansievat zijn, zoals boudewijn beschrijft.

Radiatoren warm, maar geen warmtevraag. Zet de warmwaterkraan vol open wacht tot de ketel brand. Voel aan de aanvoer leidingen naar de radiatoren, worden ze warm? Dan is het foute boel.
 

Trulli73

  • #4
Zojuist getest of dat de leidingen heet worden na warm watervraag, meteen vanuit de ketel word de leiding voor de cv warm.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
En druk vat al gekeken?

groeten b.
 

Trulli73

  • #6
Zojuist de leiding drukloos gemaakt en exspansievat gecontroleerd, er staat totaal geen druk op het drukvat.
 

Spekman

  • #7
Goed,

1. drukvat vervangen.
2. waarschijnlijk een probleem met de 3wegklep. cv mag niet warm worden bij ww vraag.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #8
FF uit de losse pols :de Multicom serie werken niet met 3-weg kleppen

Hier wordt bij warmwater tappen de pomp stil gezet .

E.e.a wordt geregeld via de elec-aansturing .
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
In ieder geval is je drukvat kapot. om te beginnen die vervangen.

over je warme leidingen bij warm water vraag, vrees ik dat je warmte wisselaar defect is.

dure grap.

groeten b.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Dan zou de cv water druk ook op moeten lopen, want ze hebben zeker meer dan 2 bar water druk.
En dat gebeurd niet, hij verliest steeds water.
 

Spekman

  • #11
Bundy schreef:
FF uit de losse pols :de Multicom serie werken niet met 3-weg kleppen
Je hebt helemaal gelijk, ik dacht dat het om een maxicom ging... :roll:
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12
Obelix2 schreef:
Dan zou de cv water druk ook op moeten lopen, want ze hebben zeker meer dan 2 bar water druk.
En dat gebeurd niet, hij verliest steeds water.
is dat niet als die waterzijdig lek is, dan loopt de druk op, maar is die cv zijdig lek, dan verdampt het water door de brander..

gooi de ketel syfon eens leeg, geen verwarming gebruiken, en geen warm water tappen.
na een uurtje kijken of je syfon nog leeg is, zit er water is, wisselaar defect.

groeten b.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Ja idd, even niet aan gedacht.
kijk even in je documentatie, volgens mij zit er 15 jaar garantie op de wisselaar.
 

Tumkie

  • #14
Warmte-wisselaar lek ... contact opnemen met installateur . 10 jaar garantie , anders dure aangelegenheid ... best ketel vervangen !
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #15
Kan ook met de meetstaafjes voor aquarium of vijver, daar zit een gedeelte op die de zuurtegraad kan meten, dan heb je 2 staafjes nodig
(zit in ene verpakking van 15 ofzo), bij een radiator tap je uit de ontluchter
een glas/beker , daar meet je de ph-waarde van, syfon haal je er onderuit
ook daar mete je de ph-waarde, zijn deze waardes gelijk, wisselaar lek
verschillen de waardes enorm....iest anders aan de hand. :wink:
 

Trulli73

  • #16
Ik heb zojuist het expansievat eraf gehaald en geconstateerd dat hij vol met water zat, dus vernieuwen.
 

Trulli73

  • #17
Ik heb net het syfon gecontroleerd en na 2 uur zaten er maar drie druppels water in, dus?

Groeten Trulli
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #18
Wanneer u warmwater tapt, hoort de pomp idd stil te blijven staan.

Gaat de pomp wel draaien, dan wordt de CV warm tijdens het warmwater tappen. Probleem kan ook veroorzaakt worden door een vloerverwarmings pomp.

De Radson Multicom serie, is de enige HR ketel die geen HR functionaliteit heeft.
In de siphon hoort geen water te zitten.Wanneer u de uitloop van de wisselaar controleert (daar waar de siphon op zit) dan ziet u dat er een balletje in die tuut zit. Dit is gedaan omdat deze ketel niet condenseert, en op deze manier de siphon afsluit.
Zit er wel water in de siphon, dan is de warmtewisselaar lek. Over het algemeen kan de ketel op deze manier prima functioneren, totdat het bijvullen echt een probleem gaat worden.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #19
Screech schreef:
De Radson Multicom serie, is de enige HR ketel die geen HR functionaliteit heeft.
In de siphon hoort geen water te zitten.Wanneer u de uitloop van de wisselaar controleert (daar waar de siphon op zit) dan ziet u dat er een balletje in die tuut zit. Dit is gedaan omdat deze ketel niet condenseert, en op deze manier de siphon afsluit.
onderstaande komt uit de multicom installatie handleiding. elke hr ketel condenseerd en komt op de afvoer.

 

Screech

Specialist Verwarming
  • #20
Uiteraard MOET er onder elke HR ketel een afvoer met siphon zitten..

Laat ik het anders zeggen.

Een HR ketel hoort te condenseren, daarom hangt die siphon eronder.

De multicom KAN niet condenseren, daarom zit er een balletje in die tuut. zodat de verbrandingsgassen niet via de siphon de ketel verlaten. De reden hiervoor is dat de verbrandingsgas temperatuur boven de 100 graden uit komt, en de waterdamp geen kans heeft om te condenseren.

Dus...... wanneer er water in de siphon van een Multicom zit , is de wisselaar lek. Ik moet de eerste multicom nog tegen komen die wel condenseert.
 