E Ebo 19 okt 2008 #1 Hallo , ik heb een radson 3560 met een knipperende 1. wat kan dit zijn. wie geeft me raad? gr EBO
Bundy Specialist Verwarming 19 okt 2008 #2 Ebo,verwijder de aansluiting driewegklep (kroonsteen- 6 en 7) en reset de ketel,kijk wat er dan gebeurd.?
Ebo,verwijder de aansluiting driewegklep (kroonsteen- 6 en 7) en reset de ketel,kijk wat er dan gebeurd.?
E Ebo 19 okt 2008 #4 Vergeet te vertellen dat de storing niet permanent is maar 1x per dag voorkomt, soms 2 dagen goed.
Bundy Specialist Verwarming 19 okt 2008 #5 Zowel de 3-wegklep is verdacht alsmede het gasblok(de operator hiervan). En natuurlijk de bedrading hiervan (paarswit en paars) onderlinge sluiting Blijkt dit alles in orde vervang dan de Automaat (MCBA) 1225 . succes
Zowel de 3-wegklep is verdacht alsmede het gasblok(de operator hiervan). En natuurlijk de bedrading hiervan (paarswit en paars) onderlinge sluiting Blijkt dit alles in orde vervang dan de Automaat (MCBA) 1225 . succes