Storing B12 benraad 35ci

Joslap

  • #1
Heb na 30 sec warmwater telkens B12 storing. Overschrijding warmwater sensor. Heb de 3 wegklep vervangen maar heeft niets geholpen. Wie weet wat ik mogelijk nog kan doen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Ontkalken (of vervangen) platenwisselaar.
Ook controleren of er voldoende waterdruk is (tussen 1.0 en 2.0 bar) en eveneens controleren of automatische ontluchter goed werkt.

suc6
 

Joslap

  • #3
Ja, oke. Is het ook mogelijk dat de sensor zelf kapot is ?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Zou kunnen, maar is redelijk zeldzaam.

Heb vaker deze storingen gehad bij klanten, en slechts 1 keer (van totaal 20 meldingen) was daadwerkelijk de sensor stuk.

suc6
 

Joslap

  • #5
Oke, dank voor de tip. Ga nu de platenwisselaar vervangen.
 

Joslap

  • #6
Vandaag weer gewoon kunnen douche. Als de platenwisselaar vol kalk zit, kan het dan zo zijn dat je soms wel en soms niet de storing krijgt?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Is zo moeilijk te zeggen.
Meestal komt de storing met enige regelmaat terug.

Je kunt afwachten tot hij weer uitvalt, en pas dan actie ondernemen.