Nieuwe vloerverwarming schiet in storing H01.05 en H01.14

Bart vE

  • #1
Hoi,

Er is een vloerverwarming aangelegd bij me thuis. Het systeem werkt nog steeds niet lekker nadat ik 'm heb doorgespoeld met tuinslang en verschillende keren het systeem (de verdeler en radiatoren > 5 stuks boven) heb ontlucht. De CV blijft in storing schieten en de pomp maakt veel lawaai. Ik ben nog op zoek naar een mooie thermostaat/systeem om de vloerverwarming te bedienen. In de tussentijd hangt er een Honeywell aan/uit thermostaat in de woonkamer.
  • CV: Remeha Tzerra Ace
  • Vloerverwarming: TopFlow verdeler met Wilo pomp
  • Storingen: H01.05: maximum verschil tussen aanvoer en retour temperatuur en
  • H01.14: De aanvoer temperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden.
Wie heeft een idee wat hier mis is en hoe dit op te lossen? Ik lees dat een bypass dit mogelijk kan verhelpen. Alvast bedankt!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Plaats eens een foto van de verdeler.
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Bart vE

  • #3
Hoi Walker,

Bedankt voor je reactie. Bij deze ook een foto.

PXL_20221019_200726101.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zet alle radiatoren eens open.
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Auto-Geen

  • #5
Wat is het vermogen van de CV ketel? Is dat niet te groot voor alleen de VV verdeler. Ook de aanvoer en retour zien er een beetje dun uit.
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Bart vE

  • #6
Hoi Auto-Geen,

Bedankt voor je reactie!

1. Op de aanvoer en retour leidingen zie ik geen maatvoering, op de koppeling staat 20 - dus dit lijkt me 20mm. Wat is de impact van een te dunne leiding?

2. We hebben een Remeha Tzerra Ace 28c cw4. Op de Remeha site staat het volgende vermogen:
  • Vermogen cv-bedrijf
    Nominaal vermogen cv-bedrijf (50/30°C) 6,1 - 24,8 kW
  • Vermogen tapwaterbedrijf
    Nominaal vermogen tapwaterbedrijf 5,5 -27,5 kW
  • Tapcapaciteit
    Maximale tapcapaciteit bij 40°C 13 l/min

PXL_20221023_110059417.MP.jpg PXL_20221023_110043543.MP.jpg PXL_20221023_110149201.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
zet het minimum pompvermogen eens naar 50% deze staat nu waarschijnlijk op 30%
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Auto-Geen

  • #8
Zet ook de thermostaat op de VV verdeler op een hogere stand als dat mogelijk is.
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Als er radiator(en) open staan gaat de ketel zeker niet in storing en worden de radiatoren prima warm.
Staan de radiatoren open of zitten daar nog thermostatische knoppen op?
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Bart vE

  • #10
Hoi Headhunter,

Bedankt voor je reactie. Het zijn radiatoren zonder thermostatische knoppen en er is ook geen thermostaat in de slaapkamers en op zolder. Als ik ze opendraai betekent dat dus dat ze een boel warmte gaan geven voor niks en dat klinkt niet als een structurele oplossing. Of zie ik dat verkeerd..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Het is ook geen oplossing, maar als het met open radiatoren wel werkt is het ontbreken van een bypass de oorzaak.
Als jij alleen een vloerset hebt die warmte vraagt loopt het mengventiel dicht waardoor de ketel geen circulatie meer heeft en de warmte niet meer kwijt kan.
Als je een bypass plaatst ziet de ketel dat er geen afgifte meer is en moduleerd terug en wacht dan tor de temperatuur in het circuit weer laag genoeg is om te stoken.
Dan nog is de ketel veel te groot voor se vloer alleen dus het maximale vermogen voor cv kan flink naar beneden.

Dus mijn opmerking om die dingen te openen is puur om de storing te vinden.
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Bart vE

  • #12
Ok, dat is duidelijk! Dankjewel, ik ga het morgen testen.
 

Bart vE

  • #13
Vanochtend heb ik alle radiatoren volledig opengezet. De CV schiet niet meer in storing. Maar de vloerverwarming stroomt niet door en wordt niet warm. Ik heb de temperatuur op de verdeler inmiddels ingesteld op 40 maar nog geen resultaat.

Wat kan ik nog doen om een goede diagnose te stellen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Dan zit dus je probleem on een mossende bypass en.......

Haal de thermostaatknop van de verdeler en kijk of de stift eronder wel makkelijk ingedrukt kan worden.
Tevens zie ik op de foto een maximaalbeveiliging eraf liggen.
Draai alle blauwe doppen eraf, ze moeten er loa opliggen en ook hier moeten de stiftjes eronder soepel in en uit kunnen.
Zitten de stiften vast dan door tikken naast de stift ze weer gangbaar zien te krijgen.
Nooit aan de stift trekken!

Aanvoer word wel heet?
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #15
bypass plaatsen en installatie inregelen
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Bart vE

  • #16
Hoi Headhunter en Marc,

Wederom dank voor jullie reacties! Dat waardeer ik enorm. Ik ben op zoek naar een installateur voor de bypass (mochten jullie een goede weten in de regio Bunnik dan houd ik me aanbevolen).

Inmiddels heb ik ook getest met 1 radiator open (die aftakt van de leidingen die naar de VV verdeler gaan). Ik heb eerst het hele systeem laten afkoelen (radiatoren dicht, VV thermostaat op 20 en de thermostaat onder kamertemperatuur). Vervolgens 1 radiator aan, VV op 35 en de thermostaat omhoog. Nu wordt de aanvoer en ook de vloerverwarming warm. Nog niet zo warm als ik instel op de thermostaatknop maar het begint erop te lijken.

  • "Haal de thermostaatknop van de verdeler en kijk of de stift eronder wel makkelijk ingedrukt kan worden." > Ik zie niet hoe ik dit kan doen. En ik gebruik liever geen kracht als ik de techniek niet snap. Is dit nog nodig gezien bovenstaand verhaal?
  • "Tevens zie ik op de foto een maximaalbeveiliging eraf liggen" > Die witte dop? Waar moet ik die opzetten? Ik zie geen plek ervoor. Wat is de functie?
  • "Draai alle blauwe doppen eraf, ze moeten er loa opliggen en ook hier moeten de stiftjes eronder soepel in en uit kunnen." > De doppen liggen er los op (behalve op de twee rechter groepen, die staan nog dicht want zijn veel kleiner). In die stiftjes is geen beweging te krijgen. Ik heb nog een foto bijgevoegd.

Is er nog een goede techniek om de flowmeters gelijk uit te lijnen? Of is dat gewoon trial and error? Dichtdraaien voor minder L/min en open voor meer en een tijd wachten en weer bijstellen?

PXL_20221024_181158228.jpg PXL_20221024_184803441.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Aan de pomp zit een snoer, op 40 cm zit een verdikking met een metalen plaatje dat plaatje hoort stak tegen de aanvoerbalk te zitt n zodat als er een storing zit in de thermostaatkraan de vloer niet naar 60 graden gaat en zo defect raakt.

Dat bij opstarten de ingestelde temperatuur niet gehaalt word is vaker zo, gewoon even laten draaien, als de vloer warmer word regelt dat verschil ook weg.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Bart vE