Storing warmtepomp

Rob25

  • #1
Vandaag weer een storing aan de lucht/water warmtepomp van Daikin.
Code E5-00 Oververhitting van invertercompressormotor.
We hebben de stroom er al 2 keer afgehad maar de storing blijft.
Ook bij de storingsdienst grote drukte want er is op dit moment maar 1 monteur, de andere zijn ziek. Morgen kan er iemand komen dus nu geen warmte of warm water.
Is er iemand die meer kan vertellen over deze storing want het is in de 4 jaar dat we hem hebben al de 3e of 4e keer.

Ik hoop op een reactie van een expert.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het staat er, de compressor is te heet geweest. Waarschijnlijk zit er een thermische beveiliging op die eerst gereset moet voordat de wp normaal start.
Als de compressor vast zit gaat hij weer in overbelasting uit.
 
  • Like
Waarderingen: Rob25

Rob25

  • #3
Bedankt voor je reactie.
Kan ik daar verder zelf iets aan doen? Hij staat nu 2 uur stil en uit dus normaal gesproken zou hij het nu toch weer moeten doen als ik hem aan zet?
Tenminste als dan de compressor niet vast zit zoals je schrijft?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat hangt ervan af of het een software beveiliging is(sensor die temperatuur van compressor meet) en of deze dan vergrendelend of niet is of een hardware beveiliging die net als een zekering eruit gaat en je eerst zelf handmatig moet resetten.

Het gevaar is dat een ongecontroleerde reset tot schade kan lijden.
 

Rob25

  • #5
De stroom is er nu 3 uur afgeweest en nu doet hij het weer
 