Spontaan aangaan ventilator

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Enige tijd geleden heb ik een ventilator met naloop geïnstaleerd. De bl/zw/br draad keurig aangesloten op de ventilator. Deze draden komen van een schakelaar. Daar heb ik een domme fout gemaakt. De blauwe draad( van de stroomkring) heb ik verbonden met de zwarte draad naar de ventilator. Nadat dit hersteld was deed alles het wel maar als er een lamp ( in de zelfde stroomkring) wordt uitgeschakelt dan gaat soms de ventilator aan ( tot de nalooptijd is verstreken). Mijn idee was dat het printje defect was en dat heb ik dus vernieuwd met als resultaat dat het verschijnsel wel minder is maar nog steeds doet het zich voor. Irritant als je midden in de nacht het badkamerlicht uitdoet! Wat kan er aan de hand zijn? Met de vorige ventilator bestond dit probleem niet.
 
Nee, er is geen spaarlamp aangesloten. Het lijkt erop dat er een puls ontstaat waardoor de zw draad een seintje geeft aan de ventilator...go.
 
Laat de zwarte draad eens los van de ventilator en kijk eens of het probleem zich dan ook voordoet.

Het klinkt een beetje als een brak elektronica ontwerp.
 
Dat laatste kan best. Heb zelf zo'n apparaat gehad. Begon midden in de nacht spontaan te ventileren. Snel afscheid van genomen.

Succes.
 
Klopt, en ook als het buiten mistig is, of veel vocht in de buiten lucht zit, gaan deze ventilatoren met vochtsensor vaak op de onmogelijkste tijden draaien, vaak midden in de nacht, of s'morgens vroeg.

Daarom adviseer ik ook altijd onze klanten, om dit soort ventilators niet te nemen.
 
Met de zwarte draad eraf ging de ventilator, na enig aandringen, spontaan aan! Bij het loshalen van de draad zag ik ook dat er enige spanning op stond. Het is een Itho ventilator en ja er zit een vochtsensor op, maar daar heb ik geen problemen mee.
 
Bij mij gaat de ventilator (Itho) aan als ik een schakelaar bedien voor drie 12volt spotjes die niet met de ventilator aan gesloten zijn.De ventilator zit met drie andere spotjes aan gesloten.De schakelaar is van het type dat links
de ene groep spotjes aan gaan en derechtse voor de spotjes met de ventilator.Misschien zit het in schakelaar als deze bediend word er een vokje ontstaat en daarom de ventilator aan gaat???? Be n hier nog mee bezig om een andere schakelaar te monteren.
 
Nadat ik spanning van de ventilator heb gehaald,en dan bedoel ik de draden los gemaakt van de ventilator, de draden weer vast gezet werkt het zoals voorheen????Wat er nu gebeurd is weet ik niet maar het lijkt erop of hij gereset is.Vreemd maar hij werkt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan