Vrienden,
Kortgeleden heeft bij ons (stalhouderij) een SCOPE10 keuring plaatsgevonden.
De keuringsmeester vond in diverse verdeelkasten kabels met kabelschoenen met een boorgat dat groter is dan de boutdiameter die gebruikt werd om de kabelschoen te bevestigen.
Denk aan 10mm boorgat in de schoen en m8 bout waarmee deze vast is gezet.
Hij is van mening dat dit niet mag en niet kan.
Bijgevoegd een foto betreffende een dergelijke situatie.
Ik hoop dat er hier iemand is die mij kan zeggen of dit inderdaad een reden is voor het niet toekennen van het Scope10 certificaat.
Daarbij komt dat de aanvoer (dus vóór de hoofdzekeringen) ook kabels hebben met kabelschoengaten die groter zijn dan boutdiameter. Daar heeft hij dan weer geen opmerkingen over gemaakt.
Ik vraag dit omdat ik wil weten of dit echt moet worden aangepast door een elektricien.
Alvast dank,
Poul

Kortgeleden heeft bij ons (stalhouderij) een SCOPE10 keuring plaatsgevonden.
De keuringsmeester vond in diverse verdeelkasten kabels met kabelschoenen met een boorgat dat groter is dan de boutdiameter die gebruikt werd om de kabelschoen te bevestigen.
Denk aan 10mm boorgat in de schoen en m8 bout waarmee deze vast is gezet.
Hij is van mening dat dit niet mag en niet kan.
Bijgevoegd een foto betreffende een dergelijke situatie.
Ik hoop dat er hier iemand is die mij kan zeggen of dit inderdaad een reden is voor het niet toekennen van het Scope10 certificaat.
Daarbij komt dat de aanvoer (dus vóór de hoofdzekeringen) ook kabels hebben met kabelschoengaten die groter zijn dan boutdiameter. Daar heeft hij dan weer geen opmerkingen over gemaakt.
Ik vraag dit omdat ik wil weten of dit echt moet worden aangepast door een elektricien.
Alvast dank,
Poul

Laatst bewerkt: