Schakelaars aansluiten

Goedenavond ,

Bij onze nieuwe (renovatie)woning komen er beneden 3 dimmers/schakelaars voor de verlichting naast elkaar onder 1 raampje.

1 spots keuken
2 lamp eetkamer
3 spots woonkamer

Mag ik vanaf de centraaldoos met 1 keer fase richting de schakelaars gaan en deze via een lasklem “doorlussen”, en dan 3 keer signaaldraad retour richting de centraaldoos of moet dit op een andere manier uitgevoerd worden?

Alvast bedankt!
 
Ja, dat mag, mits de inbouwdoos diep genoeg is om een lasdop achter een schakelaar te plaatsen.

Houd er wel rekening mee, dat sommige LED-dimmers ook een nuldraad nodig hebben voor een juiste werking, die mede afhangt van het type LED-lamp. Kan dus handig zijn om die meteen erbij te trekken.

Volgens het tabelletje in dit topic kun je door een standaard 16 mm elektrabuis 2 draden 2,5 mm² + 3 draden 1,5 mm² leggen, dus blauw + bruin +3 x zwart. Gebruik geen flexibele buis, want dan kom je in de problemen.
 
Ja, dit mag.

Ik neem aan dat deze lichtpunten wel allemaal op dezelfde groep zitten en dat er leidingen tussen de centraaldozen liggen? Als dat niet is moet je natuurlijk vanuit iedere centraaldoos een aparte leiding naar de bijbehorende schakelaar leggen, 2 groepen mogen immers nooit in dezelfde doos of leiding.
 
Helemaal duidelijk. Alles komt op dezelfde groep en zoals hierboven uitgelegd had ik het zelf in gedachten, maar wist niet zeker of het kan/mag. Bedankt voor de tip over de nuldraad!
 
Goedeavond,

Nu zit ik met nog een vraag. We gaan de elektrische installatie opdelen in voorzijde van het huis en achterzijde van het huis. Mocht er met 1 groep wat gebeuren dan kunnen we de andere groepen nog gebruiken.

Ik kan niet echt een duidelijk antwoord vinden of ik zoek niet goed genoeg.

De vraag is als volgt.

Stroom komt binnen in de CD in de slaapkamer aan de voorzijde. Vanaf deze CD maak ik 4 aansluitingen in deze ruimte. 3 x (twee wcd) en een lichtschakelaar.

Mag ik nu vanaf deze wcd's in de slaapkamer recht naar beneden in dezelfde wand om een verdieping lager stopcontacten te maken zodat dit op dezelfde groep komt?

Om de spots beneden aan de voorzijde te bedienen willen we vanaf deze CD bedrading trekken naar de dimmer op dezelfde wand als de wcd's.

De bedrading van de spots nuldraad/schakeldraad zal ook uit de CD uit de slaapkamer gehaald worden en eerst in een pvc leiding via de wand boven het gipsplafond uitkomen.

We willen beneden in het plafond aan de voorzijde van de woning geen CD ivm de spots die geplaatst worden.

Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is om een goed antwoord te kunnen geven.
 