Ringleiding, boiler en hoog gasverbruik bij 0,0 WW verbruik

Janis

  • #1
We hebben al meerdere bedrijven over de vloer gehad die ons ook niet kunnen helpen. We zijn toe aan een nieuwe ketel maar voordat we tot aanschaf overgaan wil ik snappen wat er gaande is.

We hebben een Nefit ecomline HR ketel uit 2003 en een 80L radson boiler.
Door het huis ligt een ringleiding. Er zit een pomp in de ring die ik maar 20 minuten per dag aanzet om legionella te voorkomen.

Het thermostaat schakelt ook de WW voorziening uit, dus in de nacht 0 verbruik (gedurende ongeveer 7 uur).

Toch lukt het ons, om, als er niemand warm water gebruikt en de kachel uitstaat, 2.5kuub gas per dag te verstoken.
Ik zie in mijn domotica die ik aan de slimme meter heb hangen bijna ieder uur 0,143 gas verstookt worden

Het lijkt erop dat het warme water uit de boiler TOCH de ring instroomt, of er nu vraag is of niet.

Ontbreekt er ergens een klep of snapt iemand wat er aan de hand kan zijn?


Alvast bedankt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou de inlaatcombinatie als eerste een nacht dichtdraaien en bekijken wat er dan gebeurt.
Als er toch water gaat stromen door b.v. het temperatuurverschil in de leidingen dan weet je dat meteen.
Met de uitlezing van de slimme meter moet je dat verschil na een nacht kunnen zien.

Mocht dat niet helpen dan moet je verder zoeken.
-Ketel helemaal uitschakelen/stekker er uit.
-Op zoek naar een gaslek, ketel/gasmeter/geijser/enz. ?

Je kunt ook een nacht de gaskraan per toestel dichtdraaien en bekijken wat er dan gebeurt.
 

Marcn88

  • #3
Alsde pomo van de ringleiding enkele uren heeft uitgesteen voel dan een aan de leiding of deze nog steeds heet is, er wil wel eens thermosifon werking optreden bij dit soort dingen er dient dan een keerklep geplaatst te worden
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Precies, en het is afhankelijk van de gevoeligheid van
de boilerthermostaat hoe snel de ketel weer gaat opwarmen.
Soms kan dat heel snel zijn.
 

JeffreyD94

  • #5
Normaliter houd het toestel de boiler op temperatuur, waarom heb je een recirculatieleiding (ringleiding) als je deze niet gebruikt?

Tevens bij kortstondig opstart verbruik je net wat meer gas, 2,5m3 per dag om een boiler op temperatuur te houden vind ik niet schrikbarend. Kijk meer naar het gasverbruik over de gehele dag dat is veel meer inzichtelijker.
 

Bert pit

  • #6
"snappen wat er gaande is".

Naast eventuele defecten zoals hier omschreven, is het zo dat een boiler iets meer dan 1% warmte per uur verliest. Omgerekend betekent dat, dat je per dag circa 20 liter water voor niets opwarmt, dag in dag uit. Dat kost gas.

Als je een nieuwe ketel wil hebben, overweeg dan een doorstroom model zonder boiler.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
JeffreyD94,

Wij hebben een ketel met daarin een warmte wisselaar, dus geen voorraad van warmwater, en gebruiken met twee voor de hele week het zelfde aantal m3. Koken electrisch.
 

Janis

  • #8
JeffreyD94,

Toen de vorige bewoner in 1969 het huis liet bouwen en gas geen drol kostte, vond hij een ringleiding een goed idee vanwege het comfort.

Toen ik het in 2018 kocht was ik er niet blij mee, zeker vanwege het verbruit. Vandaar dat ik 'm zo weinig mogelijk gebruik.
 

Janis

  • #9
Bert pit,

Maar 2500liter gas om 20liter water te verwarmen klopt niet. Die 2.5kuub is als we niet thuis zijn en dus geen warm water gebruiken.
 

Janis

  • #10
Marcn88,

Dat is inderdaad het geval. De leidingen zij de hele dag warm/heet. De pomp staat aan van 20.00 tot 20.20.

Ik zal me hier eens in verdiepen, bedankt.
 

Janis

  • #11


Kan dit een (niet goed werkende) keerklep zijn? Het ding zit precies in de leiding die mijns inziens nodeloos heet wordt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Nee hoor, dat is een gewone knelkoppeling.
 

Janis

  • #13
Ik vond 'm al klein, bedankt voor de info!
 

Marcn88

  • #14
Er dient dus een keerklep geplaatst te worden om de thermosifon werking tegen te gaan.
Ook kunt u zich eens verdiepen in de leidingloop en dan de circulatieleiding in zn geheel afkoppelen normaal gesproken loopt deze vanaf het laatste tappunt terug naar de boiler
 

CV__

  • #15
Gewoon die ringleiding saneren... is dat geen optie?

Ik bedoel; het is precies je zelf al zegt; zonde van het energieverbruik.

Bij ons in de kerk had een of andere hobbyist ook zo'n ding aangebracht. 20 meter... op een E boilertje :roll:
 

Janis

  • #16
Ik zou 'm graag willen opdoeken, maar niemand weet dan waar loze leidingen blijven bestaan, met mogelijke legionella als resultaat. Die keerklep zou moeten lukken.
 

CV__

  • #17
Hoezo? Weet je nu niet waar die loopt?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #18
Waterleidingen, dus ook ringleidingen zijn nogal eens weggewerkt in de muur.
Daardoor is het niet altijd makkelijk om deze aan te passen.
 

Janis

  • #19
Dit is exact het probleem. Ding gaat door muren, vloeren, niet goed op te sporen dus.

Maar allemaal geen ramp. Ik denk dat de meesten het er over eens zijn dat hier een keerklep tussen moet. Het klinkt heel plausibel dus ik ben erg blij met alle hulp en het meedenken!

Geweldig forum, zoveel reacties in een paar dagen.

Nu bepalen of ik het zelf durf te doen of een loodgieter inschakel. :wink:

Maar in ieder geval alvast bedankt. Zodra het gebeurd is koppel ik terug of het geholpen heeft.
 

CV__

  • #20
Je hoeft de ring alleen maar op twee plaatsen te knippen en af te doppen, dan ben je er al. Wel dusdanig dat er geen loze stukken in gebruik blijven natuurlijk.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu