Retourleiding radiator

Newbie

  • #1
Hallo allemaal,

Mag de retourleiding van een radiator eerst naar boven lopen of is dit nadelig voor de werking van de radiator ?

Situatie :
Op zolder loopt al een koof waar de leidingen achter lopen.
Op de verdieping eronder moet de radiator geplaatst worden.
Het zou handig zijn dat ik de buizen via de zolder-koof terug kan laten lopen, maar dat betekent dat ze vanuit de radiator dus eerst 2,5 m omhoog moeten en vervolgens zo'n 3 meter horizontaal.

Het gaat hierbij om stadsverwarming, de retour is dus niet op zolder gelegen als bij een ketel, maar helemaal beneden in de meterkast.
 

Fiesiekus

  • #2
Je hebt kans op een luchtbel.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Een t-stuk er tussen met een onluchtingskraantje en het probleem is opgelost.
 

Kloek77

  • #4
Het kan, maar of de radiator nog warm wil worden t.o.v. de anderen met zo'n omweg van leidingen is idd de vraag. Het zal vermoedelijk nodig zijn de installatie opnieuw in te regelen.
 

StefanD

  • #5
Ik heb eenzelfde situatie: ketel beneden, leiding via zolder naar een radiator die 1 verdieping lager zit. Werkt al sinds begin jaren 70 zonder probleem. Zorg er wel voor dat je op het hoogste punt een ontluchting hebt via een radiator of een apart onluchtingskraantje.
 

Newbie

  • #6
Oke, allemaal bedankt voor de antwoorden
 