Retourleiding vloerverwarming

Martin1989

  • #1
Goedemorgen forumleden,

Wellicht een bekende vraag, maar kom er na 2 dagen zoeken niet echt uit.
Deze week begonnen met het opstarten van de vloerverwarming.

Inmiddels is de aanvoertemperatuur verhoogt naar de 30 graden (meter op verdeler geeft 28graden aan)
Maar me retour blijft koud (meter geeft 23 graden aan).

Gaat dit goed en hoort deze dus een verschil te hebben van ongeveer 5 tot 10 graden?
Aangezien ik tegels heb, moet ik nog gaan verhogen tot 40graden.
Ook voelen mijn buizen welke de grond in gaan niet heel warm... (kan komen omdat die pas 28/30 graden zijn?

Foto's heb ik toegevoegd ter verduidelijking en hieronder nog wat gegevens.

kamerthermostaat staat op warmte vraag (26 graden)
Aanvoertemp ketel staat op ong. 60 graden (is analoog)
thermostaat op verdeler nu op 30 graden
aanvoermeter op verdeler staat op 28 graden
retour meter op verdeler staat op 23 graden
Retour ventiel staat open
komt geen lucht uit het systeem
Merk ketel: Nefit ecomline CW4
merk verdeler VTE

Alvast dank.
20210924_082639.jpg
20210924_081132.jpg
20210924_081119.jpg
 

ADDave

  • #2
Klinkt allemaal niet vreemd.
Maar wat wil je nu precies weten?
 

Martin1989

  • #3
Goedemorgen Addave,

Bedankt voor je reactie, of het normaal is dat me retourleiding koud blijft... overigens lijkt de vloer wel gewoon warm te worden...
 

ADDave

  • #4
Steenkoud, nee dat klopt niet. Dat zou betekenen dat er geen stroming is.
Maar als het wat koud aanvoelt is normaal. Je handen zijn immers al rond de 37 graden dus het zal al snel kouder aanvoelen.

Als de vloer gewoon warm wordt is er niks aan de hand.
 

Martin1989

  • #5
Als ik hem meet is die rond de 25 graden nu.... ik hou het even in de gaten. Dank voor de reactie
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Dat is toch prima, niets mis mee.
 

Omejopie

  • #7
Met vloerverwarming moet je geduld hebben het water buldert er niet doorheen en geeft zn warmte onderweg aan de vloer af en zo koelt het water af en warmt de vloer langzaam op. Het duurt dus afhankelijk van de pompinstelling lang voordat je wat meet aan de retour kant. Ik gebruik zo'n infrarood afstandmeter om de temperatuur te meten.
 

Martin1989

  • #8
Goedemiddag,

Ik wist dat vloerverwarming lang duurde... inmiddels is de opstart fase aan het einde gekomen (42,5 graad) en lijkt hij goed te werken, retour is nu 33 graden.

Ik dacht alleen dat als er 60 graden aanvoer was, hij zijn overschot terug de retour in zou gooien, maar wellicht dacht ik te moeilijk. Conclusie, ik was te snel met het posten.... vloer is lekker warm (te warm voor mij met deze temperaturen) en alles lijkt prima te werken. Nu nog even afkoelen en dan kunnen we met warme voetjes de winter in!

Dank allemaal voor de reacties.
 

Omejopie

  • #9
De thermostaatkraan bij de verdeler mengt koud retourwater met heet water van het cv systeem, dus retour temperatuur meten heeft weinig zin. Wel helpt individueel de retour meten om de verdeling in te stellen. Of dit de officiele manier is weet ik niet, maar heeft mij geholpen.
 