Remeha quinta, te weinig warm water

Status
Niet open voor verdere reacties.
M'n ketel geeft te weinig warm water. Het water is dus wel heet, maar er komt niet meer genoeg uit.

Onder de ketel heb ik afsluiters en een inlaatcombi zitten. Ik heb deze allemaal een paar maal open en dicht gedaan om te zien of dit misschien ergens zou blijven steken, maar dit werkt (denk ik) naar behoren. 3-wegklep functioneerd ook.

Wat zou het nog meer kunnen zijn?
 
Bij allemaal. Ik had de keukenkraan vervangen, dacht dus dat het daar aan lag (daar kwam namelijk te weinig uit). Na net een bad te hebben genomen kon ik me nog eens flinker ergeren omdat het zo lang duurde voor het bad vol was :(
 
Is dit op alle kranen zo ?

Even meten hoeveel er wel uitkomt ( L/min)

meten op gewone heet water kraan ,dus niet op een therm.kraan.
We horen het .

Mobel - was me voor :mrgreen:
 
:mrgreen: pff iedereen staat in de startpositie zie ik .


heb je een solo-ketel met externe boiler ? of met ingebouwde boiler ?
zit er aftapmogelijkheden nabij het toestel(na inlaatcombinatie) ?

Denk dat het aan je inlaat -combinatie ligt, mogelijk is deze vervuild/verstopt,ga ervanuit dat er geen filter/begrenzer is gemonteerd in het KW leiding na inlaat -combinatie, want dat kan ook een oorzaak zijn.
 
Nog even een update

Heb de inlaatcombi eruit gehaald. Kon hem wel doorblazen, maar ging niet echt makkelijk. Heb hem daarna weer terug gezet en toen kwam er even een volle mep uit, waarschijnlijk druk opgebouwd in warmtewisselaar etc, daarne werd het nog minder dan dat het was :o :o

kan kraan wel regelen, maar hen het idee dat ie niet helemaal open gaat. Zal hem morgen ff wisselen, tenzij iemand een andere idee heeft :D
 
:mrgreen: heb je wel vanaf de goede kant geblazen , er zit namelijk een terugslagklep in :wink:
 
't is de quinta 28c

is overgens geen goed idee om op zondagavond hieraan te beginnen :( :( eerst maar naar de bouwmarkt morgenvroeg, had ook stromingsschakelaar eruit gehaald en schoongemaakt, nu blijft deze lekken :roll: maar ff ringetje achter doen morgen :D
 
Mobel schreef:
Denk dat het aan je inlaat -combinatie ligt, mogelijk is deze vervuild/verstopt,ga ervanuit dat er geen filter/begrenzer is gemonteerd in het KW leiding na inlaat -combinatie, want dat kan ook een oorzaak zijn.

mooi dat het opgelost is , zoals je ziet , het kunnen meerdere oorzaken zijn.
 