B 3.0 - remeha Quinta

anoniem685568

  • #1
Hoi,

ik heb een Remeha Quinta 28c uit ~1994

We hebben het probleem dat de cv geen warm water geeft op gekke momenten.

De volgende symptomen hebben we gemerkt over de maand:
- water druk is 1,4 bar, goed dus
- De code b 3.0
- De code b 2.5
- De code betekent iets dat de aanvoer temp hoger is dan retour (of andersom, I dunno)
- De code 0 14 knipperend om en om (eerst 0, dan 14)
- De code 0.4, dus hij is 104 graden (!)
- De drie weg klep werkt goed, ook het elektrische schakel mechanisme erop
- de warmte wisselaar wordt soms niet geheel warm, waarschijnlijk omdat de cv geen waterdruk pompt door de warmte wisselaar.. er is dan ook geen verhitting/vlam bezig in de cv… pas als de cv echt werkt (dus grote vlam, verhitting) wordt de warmte wisselaar warm.. er is dus ook geen probleem met de warmte wisselaar denk ik
- als de boiler temp >80 is, en je vraagt warm water.. dan krijg je koud water uit de kraan… ondanks dat de mini boiler warm is… pas als de cv goed werkt, dan springt de vlam in… en verwarmd hij constant.. en krijg je goed warm water uit de kraan..
- als je de grote schroef opent op het kastje waar GRUND… op staat… komt er soms lucht uit.. maar soms niet.. misschien is dit een waterpomp, ik weet niet wat dit is
- soms komt er lucht uit het ventiel van de mini boiler in de cv, een sis bovenop uit het ventiel
- als je warm water vraagt met de kraan ergens in huis… dan hoor je soms harde klappen in de buizen/ de cv verwarmingselement..
- Een reset, of stroom eraf, wil niet altijd helpen. Dezelfde codes komen weer.

De vorige loodgieter wist het probleem niet en dacht dat het een thermostaat kraan was.

Weet iemand wat ik moet doen?
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
30 jaar dan is het toch echt wel een keer op.

Gezien uw kennis lijkt het me niet handig om hier aan te knutselen, tevens bent u als u dat wel doet strafbaar!
 

anoniem685568

  • #3
Ik weet het exacte bouwjaar niet.
Desondanks beetje flauwe reactie.
Ik ben opzoek naar de mogelijke technische oorzaken. Loodgieters zijn nogal snel weg als je met een moeilijk probleem komt namelijk dat lastig te debuggen is. Dan kan ik hem op t goede spoor zetten.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
de quinta is zeker geen 30 jaar oud!
zijn enkele dingen die oorzaak kunnen zijn gezien de warmte niet getransporteerd word dit is
de pomp, draait deze met voldoende kracht
verstopping, het haakse bochtje van de wisselaar naar de 3wegklep wil wel eens dicht gaan zitten
 
  • Like
Waarderingen: anoniem685568

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu