Remeha Calenta tapwater na korte tijd koud ipv heet. CV goed

Evduijn

  • #1
Hallo
heeft iemand een tip:
mijn remeha calenta geeft na ca. 30sec tot 1 minuut tappen (douchen) koud ipv warm water. Dit blijft ook zo zolang de kraan open staat
Doe je de kraan dicht en wacht je een minuut of wat en draai je hem weer open, dan begint alles opnieuw: eerst prima heet water (echt heet!) maar kort daarna weer koud

De CV werkt gewoon naar behoren
Ik zie lang niet altijd een storing in display, onlangs echter E10 waarop mij werd aangeraden om water bij te vullen, echter stond al op 1,5 bar. Hoe dan ook, nu 2 bar maar probleem blijft gewoon net zo aanwezig

Het zijn normale kranen (aanrecht, douche). Voorheen was dit probleem er niet. Er is ook niets aan de installatie veranderd

Wie weet een oorzaak?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
E10
Teveel verschil tussen aanvoer en retour temperatuur.

Oorzaak
Defecte sensor.
Sensor niet goed aangesloten of vervuild
Te weinig doorstroming over het toestel

Oplossing
Controleer bedrading
Vervang sensor
Cv ontluchten
Controleer doorstroming richting pomp naar kleppen
Water druk controleren
Controleer sensors
Controleer of sensors goed gemonteerd zit
Controleer warmte wisselaar op vervuiling.
Controleer de goede werking van de pomp

Staat de ontluchter wel open?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #3
Doorstroming storing, dit is meestal geval van lucht in het cv systeem.
Zoals boven al vermeld, check de installatie op deze punten.

De radiator op het hoogste punt in de woning ontluchten.
Check eens wanneer: je de schoorsteen veger functie activeert op hooglast dat de ketel snel uit slaat.


Calenta
 

Evduijn

  • #4
Dag heren

net eea nagelopen

- als ik de warmwater-kraan knijp (zeg halve debiet) dan blijft hij wel heetwater leveren
Zet ik hem helemaal open dan doet hij da in eerste instantie dus ook (echt loeiheet) maar daarna steeds lauwer tot koud. Vaak maar niet altijd gaat de ketel daarbij in E10-storing die ik dan weer kan resetten

- als ik (zoals dhr. 'calenta' vroeg) de ketel op schoorsteenvegerstand zet (hoogste stand) dan houdt hij dat een seconde of 15 vol en ging daarna in E05 (dus weer niet E10)

- wat me ook opvalt: als ik dus zogezegd na heet water gekregen te hebben uiteindelijk koud water uit mijn heetwaterkraan krijg dan blijft die situatie bestaan (blijft koud met uiteindelijk vaak e10 storing). Echter, zet ik de kraan (voordat ik e10-storing krijg) dicht en kort daarna (bijv. na 10 sec) weer open dan krijg ik wel weer heet water. Daarna gaat hij dus wel weer in de fout dwz afkoelen tot het weer koud water is, mits ik de flow dus beperk

Ik heb ook de beide temperatuursensoren nagekeken op vervuiling maar dat zijn kontakttemperatuursensoren in de brander (in/uitlaat) en die zijn gewoon schoon en zitten goed aangedraaid, zie daar niks aan. Zie dat het dezelfde types zijn, zou ze nog wel voor de test even onderling om kunnen wisselen om te zien of dit dezelfde of een andere storingscode geeft. heb dit vooralsnog niet gedaan. Is dit zinvol denken jullie?

- De installatie die op dit moment slechts uit 2 radiatoren en het expansievat bestaat ligt onder de ketel, ketel is hoogste punt. Beide radiatoren zijn altijd opengedraaid, geen thermost. maar normale kranen. Deze radiatoren worden gewoon warm en hoor geen borrelgeluid oid. Heb wel ontlucht (ook expansievat) maar er komt meteen heet water uit zonder lucht

Wat ik niet helemaal begrijp is ook: als er sanitair-watervraag is en de 3-wegklep omschakelt naar de tapwater-stand, dan is evt. lucht in het cv-circuit aan radiatorzijde toch niet meer van belang? Dat is er toch alleen nog maar sprake van een verkort cv-circuit: rvs-warmtewisselaar => pomp => 3-weg-klep die de platenwarmtewisselaar voorziet van warm water om tapwater op te warmen? Of doelen jullie op lucht in de ketel zelf?
De ketel is het hoogste punt in mijn installatie, hij zou zichzelf dan toch moeten ontluchten? Ik zou ook niet weten wat ik hier met de hand nog aan kan doen

Hebben jullie nog tips aan de hand van deze aanvullende info?
Alvast hartelijk dank!
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #5
Aha! Twee radiatoren.
Sorry, dat gaat niet lukken.

Tapwater vraagt 100% vermogen van de ketel.
Aangezien er zo weinig doorstroming is zal de delta T tussen aanvoer en retour te snel oplopen. Zelfs zo snel, dat je regelmatig een blokkerende storing krijgt.

Dit is tevens al uitgewezen tijdens de vollast test.

Wat ik nog even uit wil leggen,
Wanneer de klep naar sanitair stand schakelt, dan loopt het zelfde cv water door een platenwisselaar en hier stroomt paralel het tapwater ook door.


Je zult meer doorstroming moeten creëren.
Of, je ketel drastisch in vermogen terug zetten.

Succes.

Calenta :cool:
 

Evduijn

  • #6
Ah! maar goed dat ik dat er bij vermeldde ;) had het daar zeker niet in gezocht
Huis in in verbouwing en leef nu in beperkte ruimte ervan, vandaar slechts 2 radiatoren

Is het niet gek dat hij niet eerder in storing is gegaan? Ik zit nu al enkele maanden in deze situatie met 2 radiatoren en is tot nog toe geen probleem geweest, ook niet recentelijk in de eveneens koude periodes (nog nooit in storing gegaan en altijd heet water)

Wat ik daarnaast niet helemaal snap: stel dat de ruimte met 2 radiatoren geen warmtevraag heeft, betekent dit dan dat wanneer er sanitair-vraag komt er toch doorstroming (opwarming?) in de radiatoren plaatsvindt? Hoe zit dat dan 's zomers?
Of is het zo dat omdat de warmte door de wisselaar aan het cv-water wordt onttrokken, de radiatoren in feite alleen afgekoeld water doorstromen en zelf niet echt warm worden? )

Hoor het graag, bedankt tot zover in ieder geval!
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #7
Dat laatste klopt idd.

Zoals je zelf al had gemerkt, wanneer je het debiet van de watervraag verlaagt, blijft het warm. Je verlaagt het debiet en daarmee ook het vermogen.

Het is idd gek dat het nu pas problemen geeft.


Calenta :cool:
 

Evduijn

  • #8
Hoi 'Calenta'

klopt maar vreemd is dat het tot op vorige week totaal niet gebeurde (ook niet als ik lang douchede) maar ik nu na nog geen 2 minuten eerst lauw maar dan koud water krijg (zo ook bij de aanrecht)

Zou het dan kunnen zijn dat de doorstroming verder verslechterd is misschien dan dat hij al was? het aantal radiatoren is immers niet verminderd dus die doorstroming is in feite gelijk gebleven

1- Ik zat te denken, stel dat de ketel niet goed ontlucht. De ontluchter rechtsachterin voert af via zo'n slangetje (dopje zit in een los zakje bijgeleverd dus zit er al niet op). is er een manier om die handmatig te ontluchten (voor het geval hij defekt mocht zijn)?

2- Of kan het nog iets anders zijn wat met doorstroming te maken heeft?

Het is echt iets van deze week
, daarvoor met dezelfde installatie nooit
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #9
Ik zou het zo niet durven zeggen.
Dan wordt het gissen en daar heb je niets aan :(

Het blijft zo wie zo altijd gokken op afstand en door ervaring kunnen vele problemen worden opgelost, maar in dit geval blijf ik bij m,n eerste reactie.

Kom je dr niet uit, laat dan een monteur langskomen. ( is niet eens zo duur tegenwoordig ) :mrgreen:

Succes.

Calenta :cool:
 

Kacheltje

  • #10
Aangezien het enkel op treedt bij tapbedrijf denk ik eerder aan te veel tapwater.

Resultaten zijn overigens al gegeven door de vragensteller.
Begrens je tapwater en zorg dat dit overeen komt met de specificaties van je ketel.
Je ketel krijgt te veel koudwateraanvoer en kan dit niet verwerken. Dan kun je ook deze storing krijgen.

Dat het nu de kop op steekt kan komendoordat je drinkwater in de winter kouder is dan in de zomer. Of je hebt misschien met je verbouwing iets veranderd aan je warm tapwaterdeel. Of een andere douchekop..........Enz.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #11
Meet je sensoren eens door, mogelijk is er 1 niet helemaal in orde.
 

Evduijn

  • #12
Hoi kacheltje
ja maar tot op vorige week is dit nooit een probleem geweest, hoe lang ik ook douchede of de hete kraan gebruikte. En opeens nu wordt hij na een minuut of zo al koud terwijl er verder niets aan de installatie veranderd is.
 

Kacheltje

  • #13
Lees even het onderste deel van mijn vorig (aangepaste) bericht.
 

Evduijn

  • #14
Hoi Wilibald

ik heb vanavond de beide ntc's die in de brander gestoken zitten onderling verwisseld om te zien of dit het probleem verandert (de ntc's zijn overigens identieke exemplaren). Ik ga het morgenochtend bij het douchen merken
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #15
Succes, en ik hoop op een warme douche.
 

Evduijn

  • #16
Hoi kacheltje ja van dat koudwater zit natuurlijk wel wat in (docuhekop is gelijk gebleven)
De tapwater-instellingen ben ik zelf vandaag nog wel doorgelopen en
wat me wel erg opvalt (nu je over die instellingen begint) dat de tapwatertemperatuur op 60 graden staat ingesteld maar de daadwerkelijke temperatuur veeel hoger aanvoelt (althans tot het moment dat hij koud gaat afgeven)
Je kunt er absoluut geen seconde je vinger onder doen want anders verbrandt je
Ik herinner me deze temperaturen nog van de periode (enkele maanden geleden) dat deze tapwatertemp. nog op 90 stond ingesteld en ik dit toen op 60 heb gezet (oa uit veiligheidsoverwegingen). Dit is overigens ruim voor de tijd dat de problemen met het kouder worden vh water begonnen hoor
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #17
Bij een calenta kan je de tapwater temperatuur niet op 90 zetten, max 65.
 

Evduijn

  • #18
Dag kacheltje

ja inderdaad ik vergiste me in waarde, net even in de isense gekeken en de maximale waarde is 75 en geen 90. Hij staat in ieder geval op 60

de ervaringen van vanmorgen:
Vanmorgen geen verbetering bij kraan geheel open, wel verbetering bij half open want dan blijft hij erin en warm. Aan het eind van het douchen nog even helemaal open gezet en dat houdt hij amper een minuut vol, daarna gaat hij inzakken
Twee dingen die me ook zijn opgevallen maar nog niet genoemd:

- als ik de hete kraan openzet (bijv. aanrecht, dit is eveneens een gewone niet geregelde kraan) dan krijg ik bij een bepaalde stand een bepaald debiet
heet water. Kort daarna (zonder dat ik aan de knop heb gezeten) - zeg na 10 sec.) halveert de straal bijna. Ik moet hem dan verder openzetten om weer dezelfde flow te krijgen. Daarna zakt hij weer iets terug (niet de helft maar zeker een kwart). Kan dat ook duiden op het probleem met het (uiteindelijk) kouder worden. Als ik hem dan nog verder openzet om weer de oorspronkelijke flow terug te krijgen dan wordt het water daadwerkelijk kouder na een tijdje en gaat hij vaak in die e10
Is dit ook te verklaren uit wat je noemde...: het koude water dat de ketel in gaat en dat kouder is geworden de afgelopen weken?
 

Evduijn

  • #19
Correctie/toevoeging op vorig bericht hierboven: op de ketel zelf kan ik hem hoogstens op 65 instellen, via de isense op 75
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #20
Geloof me, het is koffie dik kijken. Ik ken dit keteltje als m,n broekzak.
Kleine wisselaar, snelle overdracht... het is al genoemd.

Leidingwater is 7 graden, ja ook 's winters.
De rest van de goed bedoelde adviezen bezorgen je onnodig veel kop zorgen.

CALENTA :mrgreen:

Calenta :cool:
 